丁类厂房,施工图已经出完。现发现楼梯间旁洞口和结构梯柱矛盾,梯柱立在了洞口中间,导致疏散宽度不满足规范要求。依据建筑设计防火规范GB50016-2014,3.7.5中,厂房内疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表3.7.5的规定计算确定。但......疏散走道的最小净宽不宜小于1.4m,门的最小...... 现阶段施工已经做完楼梯、梯柱、洞口。因为现场砸柱子做梁植筋改动太大。现在结构想根据建筑设计防火规范中的不宜,做权衡,保持洞口尺寸1280mm。求教这么做是否有问题。
丁类厂房,施工图已经出完。现发现楼梯间旁洞口和结构梯柱矛盾,梯柱立在了洞口中间,导致疏散宽度不满足规范要求。依据建筑设计防火规范GB50016-2014,3.7.5中,厂房内疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表3.7.5的规定计算确定。但......疏散走道的最小净宽
不宜小于
1.4m,门的最小...... 现阶段施工已经做完楼梯、梯柱、洞口。因为现场砸柱子做梁植筋改动太大。现在结构想根据建筑设计防火规范中的不宜,做权衡,保持洞口尺寸1280mm。求教这么做是否有问题。
2楼
按规范要求,平台宽度要大于等于梯段宽度的
回复
4楼
“宜”原则上都要遵守,只有在设计中,遇到较难处理的地方时,允许放宽限制。
“应”任何情况下都不能违反,遇到设计冲突时,要求相关专业调整,确保本专业的设计不违反该条款。
其它情况原则上都要遵守
回复
5楼
谢谢楼主分享的资料!
回复
6楼
谢谢楼主分享的资料!
回复
7楼
同意楼上解释
回复
8楼
多谢楼主分享的资料。谢谢。
回复
9楼
建筑防火,安全疏散的条文,宜条可以考虑按应条执行。万一发生火灾的时候,就是因为这个宽度不足而死了人,追查起来,这条至少可以吊销3个注册建筑(设计、专业负责人、总工)外加经济处罚,甚至可以吃牢房。如果可以接受这样的后果(包括负责人、总工等),那就大胆去做吧。
回复
10楼
感谢楼主分享的资料
回复
11楼
多谢楼主分享的资料。谢谢。
回复
12楼
谢谢楼主分享!
回复