在设计的成都一厂房,结构高度24米不到,根据高规,剪力墙间距不宜超过50米,这个50米是否必须满足???单片剪力墙不能超过8米,我如果连成4跨拉一道长的剪力墙可以吗?柱距是9.6米,我一道剪力墙拉4跨,一共38.4米,其中每9.6米有根柱子,这样算超8米吗?可以按照柱间距算吗
在设计的成都一厂房,结构高度24米不到,根据高规,剪力墙间距不宜超过50米,这个50米是否必须满足???单片剪力墙不能超过8米,我如果连成4跨拉一道长的剪力墙可以吗?柱距是9.6米,我一道剪力墙拉4跨,一共38.4米,其中每9.6米有根柱子,这样算超8米吗?可以按照柱间距算吗
2楼
24米不到的厂房,做框架就行了,没有这样做剪力墙的。如果一定要做,先看看高规8.1.3。
回复
3楼
danlyn 发表于 2017-10-23 17:43 24米不到的厂房,做框架就行了,没有这样做剪力墙的。如果一定要做,先看看高规8.1.3。是电子厂房,业主对净高的要求极高,要求做板柱抗震墙结构,帮我看看这个抗震墙的50米间距要求和8米的长度能否满足要求,谢谢
回复
4楼
楼主,要根据规范来,没必要做三十多米的剪力墙,可以改为几片长墙。还有你一片这么长的剪力墙,是否考虑结构布置刚度均匀、规则等问题?成都的抗震设防烈度挺高的吧,要注意结构布置是否合理,减少结构的扭转。
回复
5楼
剪力墙要均匀分散双方向布置,剪力墙布置成你那样,而且墙长三十几米。肯定违背基本的原则。做好板柱剪力墙你还需要好好做做功课。
回复
6楼
均匀设置是法则。
回复
7楼
不应太集中了
回复
8楼
danlyn 发表于 2017-10-23 17:43 24米不到的厂房,做框架就行了,没有这样做剪力墙的。如果一定要做,先看看高规8.1.3。这个不是高层建筑,不需要套高规
回复
9楼
结构布置应该均匀
回复
10楼
虽然不是高层,道理是相通的。
回复
11楼
谢谢楼主分享资料
回复