一,强电电缆桥架和弱电电缆桥架有什么区别: 1,众所周知,电缆桥架是是用来走电缆的,电气里的电缆暗敷时(埋地或走楼板、墙里等)一般用镀锌钢管或塑料管做保护管,但明敷的时候,一般走桥架,比如,在厂房梁下三百左右吊装桥架,喷塑电缆桥架,在桥架上敷设电缆,这里的电缆不需要套保护管(镀锌钢管或塑料管)。 2,通常有梯形桥架、槽型桥架等材质有钢板热镀锌、电镀锌、喷塑、玻璃钢等。目前尚无专门的规范指导,各个生产厂家的规格形式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据电气各个系统的电缆类型、数量,合理选定适用的桥架。
1,众所周知,电缆桥架是是用来走电缆的,电气里的电缆暗敷时(埋地或走楼板、墙里等)一般用镀锌钢管或塑料管做保护管,但明敷的时候,一般走桥架,比如,在厂房梁下三百左右吊装桥架,喷塑电缆桥架,在桥架上敷设电缆,这里的电缆不需要套保护管(镀锌钢管或塑料管)。
2,通常有梯形桥架、槽型桥架等材质有钢板热镀锌、电镀锌、喷塑、玻璃钢等。目前尚无专门的规范指导,各个生产厂家的规格形式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据电气各个系统的电缆类型、数量,合理选定适用的桥架。
3,电缆桥架本身没有强弱电之分,是一模一样的,你用这个桥架布强电就叫强电桥架,如果用这个桥架走弱电,就叫弱电桥架.只是使用上的分别,他们的材质,规格,颜色,安装方式都是一样的,在外观上是没有什么区别的。
4,但在安装过程中是有一定要求的,强电和弱电桥架不是多数为共用,一般设计都是分开。因为强度供电时强电电流会在电缆导线周围形成较强磁场影响弱电信号所以要分开或者在相同桥架内设置钢板隔板隔开。
5,在通常情况下,一面墙敷设竖向管线(槽)或安装设备时,配电间进深的净距D1=1200~1500mm;弱电间进深的净距D2=1100~1400mm较为合理。配电间及弱电间的长度L1及L2可根据电气间内设置电气设备及管线(槽)的多少来确定。
6,《民用建筑电气设计规范》提出“竖井大小除满足布线间隔及端子箱、配电箱布置所必须尺寸外,还宜在箱体前留有不小于0.8m操作、维护距离”的要求。设置在弱电间中的弱电设备,操作及维护距离虽然在《民用建筑电气设计规范》条文中未做规定,电缆桥架,但也不宜小于0.8m。电缆穿钢管布线时,应在楼板预留钢管,布线完成后应添塞防火堵料。
7,一般来说,弱电桥架规格要比强电桥架规格小,从材质,外观上看是一样的。但严格来说,在安装使用桥架的时候,要
把强弱电分开的,并不能放在一个桥架里。
1,金属电缆桥架及其支吊架全长应不少于2处与接地干线相连接。
2,非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯导线或编织铜线允许截面应不小于4mm。
3,镀锌电缆桥架间连接板的两端可不作接地跨接线.但每块连接板应有不少于2个有防松动螺帽或防松动垫圈的连接固定螺栓。
4,当允许利用电缆桥架构成接地干线回路时.电缆桥架及其支、吊架、连接板应能承受接地故障电流.并满足热效应的要求。作为接地干线的电缆桥架.其托盘、梯架端部之间的连接电阻应不大于0.0003Ω。
5,此外,为了防止电化学腐蚀作用,在铝合金电缆桥架上不得用裸铜导体作接地干线。