请问冷库设计该如何着手
langjipingzong
2017年10月13日 09:59:28
来自于制冷技术
只看楼主

本人最近接触冷库设计,现有一个冷库库温要求有-35℃的,还有-18~8的变温库,还有5~15度的穿堂等,请问他们该如何划分系统呢,可以共用系统吗?还有变温库,设备可以共用吗?

本人最近接触冷库设计,现有一个冷库库温要求有-35℃的,还有-18~8的变温库,还有5~15度的穿堂等,请问他们该如何划分系统呢,可以共用系统吗?还有变温库,设备可以共用吗?
荣昌制冷
2017年10月13日 17:02:01
2楼
冷库按温度可分为:高温库,蒸发温度在-5℃以上;中温库,蒸发温度在-5℃~-15℃;低温库,蒸发温度在-15℃~-25℃;速冻库,蒸发温度在-23℃以下;当然还有超低温冷库。
现在的家用电冰箱也分冷冻室-18度以下;软冷冻室-7度左右;冷藏室0~10度。
高中低温冷库一般不可共用系统,但也有少数把高温库和中温库共用一个系统的。
回复
langjipingzong
2017年10月16日 11:14:02
3楼
荣昌制冷 发表于 2017-10-13 17:02 冷库按温度可分为:高温库,蒸发温度在-5℃以上;中温库,蒸发温度在-5℃~-15℃;低温库,蒸发温度在-15 …感谢解答,请问计算负荷的时候如何得知货物进入冷间和出冷间的比焓呢,像物流冷库,无法确定具体是哪些货物
回复
高yx
2017年10月17日 16:57:10
4楼
荣昌制冷 发表于 2017-10-13 17:02 冷库按温度可分为:高温库,蒸发温度在-5℃以上;中温库,蒸发温度在-5℃~-15℃;低温库,蒸发温度在-15 …荣昌老师好,咨询一下,冷库中需要做消防排烟吗?本次冷库(丙类)的占地面积超过1000m2,按照建规要求,需要做排烟设施,但是冷库安装的排烟风口及风管如何解决冷桥的现象呢?可以给解答一下吗?谢谢。