保温砖砌筑时为何孔洞不朝上
zhongcongzhou
2017年10月01日 08:24:15
来自于建筑施工
只看楼主

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011中有5.1.11条,  5.1.11多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑。想请教各位几个问题:像现场砌筑的这种保温砖一般都是多孔的,不属于多孔砖吗?为何砌筑时砖孔是水平放置的?砌筑方法对吗?保温砖需要竖向肋顺纹砌筑吗?

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011中有5.1.11条,

  5.1.11多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑。


想请教各位几个问题:像现场砌筑的这种保温砖一般都是多孔的,不属于多孔砖吗?为何砌筑时砖孔是水平放置的?砌筑方法对吗?保温砖需要竖向肋顺纹砌筑吗?
1.jpg

1.jpg

筛糠
2017年10月05日 16:58:55
2楼
朝上的话砌筑时砂浆不是灌满了吗?应该是反砌
回复
southeastwindhg
2017年10月07日 16:54:59
3楼
5.1.11多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑。
这句话的意思就是孔向上啊,受压面就是水平面,空洞垂直于水平面,意味着孔洞向上
回复
想海的鱼
2017年10月08日 16:14:39
4楼
孔洞朝下,受压面是水平面,你搞清楚了,垂直水平面就是竖向,但是,洞口要朝下。
回复
甲方施工员
2017年10月09日 08:14:25
5楼
要是朝上 何必买空心砖 直接买实心砖多好
回复
zuoming008
2017年10月09日 08:29:51
6楼
朝下也是垂直啊
回复
wingroyalking
2017年10月09日 11:45:14
7楼
都好好的看看楼主的问题,分明问的是实际砌筑时为什么是水平的而不是按照规范要求的竖直放置的。
回复
doushengf
2017年10月09日 13:05:52
8楼
实际砌筑时为什么是水平的而不是按照规范要求的竖直放置的。
回复
jianzhudj
2017年10月09日 13:15:33
9楼
不属于多孔砖吗?
回复
jzhdajia
2017年10月09日 13:22:46
10楼
不是按照规范要求的竖直放置的。
回复
wanshuns
2017年10月09日 13:36:47
11楼
没按照规范要求的竖直放置的。