特灵冷水机组CGAM系列 自动停机压缩机不跳开
co1502785040917
2017年09月25日 15:08:41
来自于中央空调
只看楼主

一台特灵冷水机组CGAM040。风冷冷水涡旋机。设定水温达到时,机组自动停机。停机时电子膨胀阀很快关闭,压缩机不跳开。查看界面,状态栏显示压缩机进入抽真空动作。没办法只能手动紧急关机。产看参数栏,见下图显示抽真空 “可用”。另外一个无此现象的机组,抽真空是 “没有”。应该是设置的问题。现在进入更改设置没有密码,没法改动。控制器是CH530。各位大神谁有办法解决这个问题。加我微信或者电话 我直接发银子给您。

QQ图片20170925150048.jpg QQ图片20170925150041.jpg

QQ图片20170925150048.jpg


QQ图片20170925150048.jpg


QQ图片20170925150041.jpg