请问下各位什么情况下进线需要加隔离开关或者断路器带隔离功能

请问下各位什么情况下进线需要加隔离开关或者断路器带隔离功能

2.png

菜鸟小王
2017年09月25日 07:38:59
2楼
总配电箱进线开关!
回复
段鹿气
2017年09月25日 15:06:58
3楼
菜鸟小王 发表于 2017-9-25 07:38 总配电箱进线开关!我就是想问那种使用功能的建筑的总进线箱断路器前需要加隔离开关或者带隔离功能
回复
eyu1023
2017年09月25日 21:50:09
4楼
任何时候,只要是进线
回复
努力加油33
2017年09月26日 14:33:29
5楼
同问 我看有的有 有的没有啊 请问那些情况必须有
回复
zongch1939
2017年09月26日 15:35:45
6楼
配电箱本身需要停电检修的最好安装隔离开关。拉开隔离开关有明显的断开点,可见、醒目、安全。虽然带隔离功能的断路器也可提示断开状态,但一般不可见其断开点。且如配电箱内需检修该断路器,就不行了,必须要断开上一级电源。
回复
小小小豆
2017年09月26日 16:33:21
7楼
路过 学习了 顺便帮忙顶下
回复
段鹿气
2017年09月26日 16:46:14
8楼
zongch1939 发表于 2017-9-26 15:35 配电箱本身需要停电检修的最好安装隔离开关。拉开隔离开关有明显的断开点,可见、醒目、安全。虽然带隔离功 …哪种情况属于需要停电检修?
回复
xuexi999123
2017年09月27日 13:25:00
9楼
路过,学习了。
回复
简单学习
2017年09月27日 19:02:11
10楼
zongch1939 发表于 2017-9-26 15:35 配电箱本身需要停电检修的最好安装隔离开关。拉开隔离开关有明显的断开点,可见、醒目、安全。虽然带隔离功 …同意层主说的,也是这么理解的
回复
小清新
2017年09月28日 07:30:04
11楼
上级开关断开后不能保证本级开关的检修安全的要加
回复