架立筋和通长筋在图中表示是否有误?
王白123
王白123 Lv.2
2017年09月23日 08:53:54
只看楼主

这边主次梁上部架立筋为什么不直接跟支座一样大小呢?省钢筋么? 一般不是次梁才可以这样做,那么图上主梁也可以这样做么???? 最小尺寸是满足规范通长筋的 14 12么。 最重要的一条刚接接长不是要小于2J么 这样计数差太多没问题么

这边主次梁上部架立筋为什么不直接跟支座一样大小呢?省钢筋么? 一般不是次梁才可以这样做,那么图上主梁也可以这样做么???? 最小尺寸是满足规范通长筋的 14 12么。 最重要的一条刚接接长不是要小于2J么 这样计数差太多没问题么

微信图片_20170923084136.jpg


微信图片_20170923085045.jpg

免费打赏
王白123
2017年09月23日 08:54:58
2楼
钢筋接长不是要小于2J么 这样直径差太多接长没问题么 ?
回复
cardina
2017年09月24日 22:51:24
4楼
这样的配筋确实有问题,我还是第一次见到
回复
cardina
2017年09月24日 22:51:58
5楼
集中标注与原位标注不匹配啊,这样如何让工人配筋呢
回复
夜幕将离
2017年09月24日 23:33:49
6楼
乱糟糟的配筋, 让设计换人重做吧。
回复
吐气成楼
2017年09月25日 17:17:48
7楼
没有问题,可以这样配。满足规范就行了
回复
szhxcf
2017年09月25日 22:27:08
8楼
应该加个括号
回复
龙枪虎豹骑
2017年09月26日 08:52:37
9楼

乱糟糟的配筋, 让设计换人重做吧。
回复
王白123
2017年09月26日 11:11:00
10楼
龙枪虎豹骑 发表于 2017-9-26 08:52 乱糟糟的配筋, 让设计换人重做吧。我后面参照规范和问了一个审图的 这个是插边球 经济配法 北方要求框架配筋通长不变 次梁可变 地震力框架上部弯矩大 反弯点容易移位
回复
王白123
2017年09月26日 11:11:43
11楼
cardina 发表于 2017-9-24 22:51 集中标注与原位标注不匹配啊,这样如何让工人配筋呢问审图的 没问题 插边球配法 应该是个老手
回复