[讨论]美国四大品牌离心机冷媒泄漏问题
lhy-lyh
lhy-lyh Lv.2
2007年12月26日 17:24:15
来自于中央空调
只看楼主

乱谈-美国四大品牌离心机冷媒泄露问题!希望大家积极发言

乱谈-美国四大品牌离心机冷媒泄露问题!
希望大家积极发言
张三
2007年12月26日 18:18:51
2楼

空气往真空里面漏是否算泄漏?
回复
ranzhi1079
2007年12月27日 09:31:34
3楼
稍微了解一点特灵和开利,只能简单说说这两个牌子;
特灵用的是R123制冷剂,属于负压系统过度型制冷剂,制冷剂有毒,但因为是负压系统,对机器而言肯定是不好的,制冷剂不太容易购买,但是对人而言在泄露时不会一下全部喷出,对人相对比较安全。不过特灵的三级离心压缩是专利产品,个人喜好上说还是比较喜欢的。
开利用的是134a制冷剂,属于环保型制冷剂,正压系统,泄露时对机器损伤不大,制冷剂易购买,但是对人来讲如果一下喷出,容易造成周围操作人员窒息,如果安全措施做的到位,这些问题可以避免。
回复
lhy-lyh
2008年01月05日 22:23:00
4楼


啥也逃不过张三哥的火眼金睛
回复
lhy-lyh
2008年01月05日 22:28:09
5楼
各位前辈,能否谈谈4大品牌离心机组的主要泄露点在哪?
学习中.............
回复
evania@co163
2008年11月19日 16:52:29
6楼



不凝性气体进如机组与R123会产生酸性物质,对电机有损伤,另外不凝性气体会增大机组耗功,从而降低COP,就因为是负压机组,因此无法检查出泄漏点,这就是负压机组的坏处.
回复
ctangx
2009年09月18日 09:43:33
7楼
约克由于是开式机组,并且机组连接件、紧固件太多,所以泄露点也较多。另外在使用中由于机组的喘震,往往会导致节流孔板处的法兰盘损坏。