LED用电谐波处理问题???
小小敦敦敦
2017年09月21日 16:52:10
只看楼主

几百亩的种植用电,大概变压器带的负荷主要是LED灯,考虑谐波会对整个低压配电系统有影响,有没有好心的人指导下谐波处理这块,需不需要加消谐装置?怎么加?感谢了,好人一生平安,哈哈哈。求助!!!!



几百亩的种植用电,大概变压器带的负荷主要是LED灯,考虑谐波会对整个低压配电系统有影响,有没有好心的人指导下谐波处理这块,需不需要加消谐装置?怎么加?感谢了,好人一生平安,哈哈哈。求助!!!!633049138965515700.jpg730375762135432729.jpg633049138965515700.jpg633049138965515700.jpg730375762135432729.jpg


633049138965515700.jpg


730375762135432729.jpg

免费打赏
seakywang
2017年09月22日 11:21:24
2楼
静态补偿。。。。
回复
小小敦敦敦
2017年09月22日 12:09:42
3楼
无功补偿?只加电容???
回复
a396673967
2017年09月22日 13:57:24
4楼
路过了,学习了
回复
onlydia
2017年09月22日 15:36:43
5楼
这可以找个谐波滤波器厂商给实地测量一下,到底谐波情况怎样,再确定滤波器配置。
注意滤波与消谐含义有所不同。滤波是抑制工频整数倍谐波,这主要是用电方面的问题;消谐是消除谐振,是发输变配方面的问题。
回复
风平浪静02
2017年09月22日 15:42:06
6楼
大多LED灯启动电路都是全桥整流以后输出3000k到6000k脉冲波。当然二极管也是一种非线性元件,不过它的非线性主要集中在开始导通哪一段,所以产生的电流波形畸变影响不是很大。一般启动电路中也有相应的滤波电路。比较双向可控硅调速,调光电路,LED灯要好得多。
所以,一般LED灯不用搞谐波治理。谐波治理也要消耗功率的。
回复
小小敦敦敦
2017年09月22日 16:28:51
7楼
风平浪静02 发表于 2017-9-22 15:42 大多LED灯启动电路都是全桥整流以后输出3000k到6000k脉冲波。当然二极管也是一种非线性元件,不过它的非线性 …感谢,感谢!!!!
回复
谐波治理百分五
2017年10月10日 17:05:13
8楼
LED灯工作时内部的整流电路会产生大量的3次谐波。3次谐波电流大了,ABC三相的3次谐波都会叠加到零线电缆上,最明显的特征就是零线电缆过热,如果你们零线电缆不够大,容易导致电缆过热,脱皮,严重了出问题。请问你们在哪,我可以免费给你们做个测试。看看具体每次谐波含量。全程免费。
回复

相关推荐

APP内打开