关于高强摩擦型连接节点验算孔前传力疑问?
liu12305
liu12305 Lv.2
2017年09月20日 11:05:24
只看楼主

本帖最后由 liu12305 于 2017-9-20 11:08 编辑 2-2截面(1-3/13)中为什么不乘0.5传力系数?是因为如果2-2截面破坏时,1-1截面的孔前传力可忽略?我刚上手钢结构不是很明白,特此请教各位朋友。

本帖最后由 liu12305 于 2017-9-20 11:08 编辑

2-2截面(1-3/13)中为什么不乘0.5传力系数?是因为如果2-2截面破坏时,1-1截面的孔前传力可忽略?我刚上手钢结构不是很明白,特此请教各位朋友。

2.jpg


1.jpg


3.png

免费打赏
天地不言
2017年09月21日 09:08:35
3楼
0.5为孔前传力系数。我也没搞懂。难道这个系数只对计算截面起作用。
回复
liu12305
2017年09月21日 10:40:34
4楼
天地不言 发表于 2017-9-21 09:08 0.5为孔前传力系数。我也没搞懂。难道这个系数只对计算截面起作用。我是这样理解的:如果考虑1-1截面孔前传力的话,那到2-2截面时N值只有3/26N了,我那样乘0.5肯定是错的。2-2截面验算应该是考虑第1-1截面摩擦已失效情况下,我觉得你的理解只对计算截面起作用是对的。
回复
cardina
2017年09月24日 23:07:59
5楼
计算截面以前的螺栓是孔前和孔后都有摩擦力传递,所以不乘0.5
回复
zjl小提莫
2021年01月28日 16:36:27
6楼

我个人理解是孔前,1-1已经全部包含了,不应乘以0.5,可以理解为阴影区域面积