关于后浇带的问题
co1505808475459
2017年09月19日 16:32:34
来自于建筑施工
只看楼主

1、地下室底板后浇带在不使用超前止水构造时,加厚加筋部分在什么时候浇筑? 2、在图纸上没有明示的情况下,后浇带怎么区分是伸缩后浇带还是沉降后浇带? 3、遇水膨胀止水条可以在底板砼浇筑后,后浇带砼浇筑前才设置么?

1、地下室底板后浇带在不使用超前止水构造时,加厚加筋部分在什么时候浇筑?
2、在图纸上没有明示的情况下,后浇带怎么区分是伸缩后浇带还是沉降后浇带?
3、遇水膨胀止水条可以在底板砼浇筑后,后浇带砼浇筑前才设置么?

QQ截图20170919162332.png

mony31
2017年09月20日 09:22:50
2楼
1、沉降后浇带等主体完工28天并主体沉降稳定后,伸缩后浇带等两侧混凝土浇筑完成后60天
2、这个都是图纸标注
3、止水条要提前设置
回复
甲方施工员
2017年09月22日 10:48:07
3楼
1、地下室底板后浇带在不使用超前止水构造时,加厚加筋部分在什么时候浇筑?
设计会有说明,通常主体完 沉降问题了就可以 封闭前和设计沟通下
2、在图纸上没有明示的情况下,后浇带怎么区分是伸缩后浇带还是沉降后浇带?
通常后浇带都回兼具这两个功能,设计特殊说明
3、遇水膨胀止水条可以在底板砼浇筑后,后浇带砼浇筑前才设置么?
后浇带浇注前放,清理干净后放
回复
xhb19730826
2017年09月23日 22:38:03
4楼

1、地下室底板后浇带在不使用超前止水构造时,加厚加筋部分在什么时候浇筑?
施工垫层的时候留出凹槽,做防水保护层的时候把配筋带做了打平
2、在图纸上没有明示的情况下,后浇带怎么区分是伸缩后浇带还是沉降后浇带?
后浇带两侧上部建筑有高低差的就是沉降后浇带,否则是温度后浇带,结构设计总说明上有,一般在图纸会审的时候问明白,影响后期封闭
3、遇水膨胀止水条可以在底板砼浇筑后,后浇带砼浇筑前才设置么?
底板砼浇筑后,后浇带部位的砼接茬是需要剔凿清理的,然后表面覆盖,等到封闭时间时,在两侧的位置安装止水条,这是因为止水条有一个遇水膨胀的性能,7天膨胀值和最终膨胀值,提前放那里最后会因为膨胀老化了失去作用
回复
btg1981
2017年09月24日 10:18:28
5楼
同意楼上意见
回复
cof1487649085690
2017年09月24日 10:19:40
6楼
1、地下室底板后浇带在不使用超前止水构造时,加厚加筋部分在什么时候浇筑?
加厚加筋部分一般在底板施工前,与垫层一起施工。
2、在图纸上没有明示的情况下,后浇带怎么区分是伸缩后浇带还是沉降后浇带?
沉降后浇带一般设置与主楼与裙楼之间,为了解决沉降差,封闭时间必须是主体封顶后沉降观测稳定并经设计同意后封闭;
而伸缩后浇带为防止因建筑面积过大,混凝土因温度变化、收缩而设置,封闭时间为两侧砼龄期达到60天即可封闭。
3、遇水膨胀止水条可以在底板砼浇筑后,后浇带砼浇筑前才设置么?
结构施工预留后浇带,待后浇施工清理干净,放置止水带浇筑砼。(现场不建议放置止水带,止水效果不佳,一般预留止水钢板)
回复
cof1487649085690
2017年09月24日 10:25:24
7楼
1、地下室底板后浇带在不使用超前止水构造时,加厚加筋部分在什么时候浇筑?
加厚加筋部分与底板结构前施工,现场一般与底板垫层一起施工。
2、在图纸上没有明示的情况下,后浇带怎么区分是伸缩后浇带还是沉降后浇带?
伸缩后浇带为防止因建筑面积过大,混凝土因温度变化、收缩而设置的后浇带,一般是裙楼之间设置,封闭时间为后浇带两侧砼龄期达到60天即可封闭;
沉降后浇带一般设置于主楼于裙楼之间,是为了解决沉降差。封闭时间是上部主楼封顶后,沉降观测数据稳定,且经设计同意后封闭。
3、遇水膨胀止水条可以在底板砼浇筑后,后浇带砼浇筑前才设置么?
后浇带在底板砼浇筑时预留。当后浇带达到施工条件后,凿毛清理干净,防止止水条,浇筑后浇带砼。
回复
解牛之庖丁
2017年09月24日 16:52:37
8楼
问题提的犀利,回复也还很实用,学习了!
回复
顺风顺水
2017年09月25日 09:26:05
9楼
回复很实用,学习了!
回复
一百年建筑
2017年09月25日 11:52:50
10楼
问题提的犀利,回复也还很实用
回复
yinxinghui
2017年09月26日 23:33:33
11楼
楼主,你这张图做好的实体图片能否发上来
回复