在接触项目,领导提了一条核算单相短路灵敏性,求教各位大神,这个该怎么核算
在接触项目,领导提了一条核算单相短路灵敏性,求教各位大神,这个该怎么核算
2楼
wenduniang
回复
3楼
我想,你们领导一定搞不清楚,什么是单相短路,什么是单相接地,什么是相线碰触电气外露可导电部分。没有核算单相短路灵敏性一说,只有计算单相最大短路电流。如果有单相短路灵敏性一说,岂不是接一个单相负载开关就要动作不成。
回复
4楼
低压配电末端单相短路电流计算很麻烦,主要是为了验证单相接地故障,断路器是否能够准确动作
回复