我是个新手小白,咨询一下坛里大神们如果10KV电流互感器倒极性二次侧如何接线?是不是二次也要倒极性呀/
我是个新手小白,咨询一下坛里大神们如果10KV电流互感器倒极性二次侧如何接线?是不是二次也要倒极性呀/
2楼
肯定要倒,因为按变压器同极性的规定,电流互感器的一次侧P1与二次侧S1是同极性端,一次侧电流是由P1流入P2流出,而二次侧电流则由S1流出(电流流入仪表或继电器的输入端)S2流入(电流由仪表或继电器的输出端流出),如果电流互感器的一次侧改由P2流入P1流出,电流互感器的二次侧仍由S1流入S2流出,输入对普通的电流表和电流继电器没有影响,但对电度表、功率继电器等对电流、电压有相位要求的元件则将造成严重的后果(如电度表反转等)。
回复
3楼
沙发所述的很正确很详细。:handshake
回复
4楼
谢谢坛友
回复