本帖最后由 pangu666 于 2017-9-18 10:23 编辑 原一楼和二楼挑空的位置加楼板,四周是550X250的圈梁,在四周圈梁植筋加楼板,植筋深度12cm,双排双向@10厘钢筋,间距15cm。楼板浇注厚度12cm。植筋方法是四周全部植完筋后,再搭接通长的钢筋,等于是两头都搭接了。搭接长度上下错开的,长的是80cm,短的是40cm。
本帖最后由 pangu666 于 2017-9-18 10:23 编辑
原一楼和二楼挑空的位置加楼板,四周是550X250的圈梁,在四周圈梁植筋加楼板,植筋深度12cm,双排双向@10厘钢筋,间距15cm。楼板浇注厚度12cm。植筋方法是四周全部植完筋后,再搭接通长的钢筋,等于是两头都搭接了。搭接长度上下错开的,长的是80cm,短的是40cm。
2楼
锚固深度不够,有隐患。
回复
3楼
两边植筋后再搭接通长的钢筋,然后绑扎,这样做等于这板筋两头都搭接了,这符合规范吗
回复
6楼
blessing 发表于 2017-9-18 10:24 锚固深度不够,有隐患。当时问了植筋的师傅,说是用进口的慧鱼植筋胶,10厘的钢筋锚固10d就够的
回复
7楼
pangu666 发表于 2017-9-18 10:29 当时问了植筋的师傅,说是用进口的慧鱼植筋胶,10厘的钢筋锚固10d就够的受力钢筋,这个锚固深度不够
回复
8楼
blessing 发表于 2017-9-18 10:34 受力钢筋,这个锚固深度不够应该多少呢
回复
9楼
这板筋等于两头都搭接了,符合规范吗
回复
10楼
植筋太短了
回复
11楼
锚固长度确实不够,出现事故的几率还是很小
回复
12楼
植筋有点短,搭接要错开50%
回复
14楼
植筋深度有公式的。弄200以上吧
回复