question
question Lv.7
2007年12月26日 15:23:33
只看楼主

小容量的动力设备,如轴流风机,那接触器不超过10A,但是对于这种AC-3类型的控制,接触器额定接通能力只有额定电流的6倍,也就是60A以下!如果来个KA级别的短路电流,接触器就被斥开!大家想到这个问题了吗?怎么解决的?

小容量的动力设备,如轴流风机,那接触器不超过10A,但是对于这种AC-3类型的控制,接触器额定接通能力只有额定电流的6倍,也就是60A以下!
如果来个KA级别的短路电流,接触器就被斥开!大家想到这个问题了吗?怎么解决的?
免费打赏
fire
2007年12月27日 08:44:35
2楼
接触器与短路保护的协调配合有1类和2类,一般情况下1类就可以。
但是与低压断路器的配合仅国外品牌的提供了配合表。
另外样本上提供的一般AC3类别的,别的类别的协调配合还没见到过。