铁皮板穿线问题请教?
zhouchuanming
2007年12月26日 14:55:44
只看楼主

本人想在柜内铁皮板上打3个眼穿25平方线,可行吗?有无涡流

本人想在柜内铁皮板上打3个眼穿25平方线,可行吗?
有无涡流
免费打赏
xx_691214
2007年12月26日 19:11:42
2楼
在柜内铁皮板上打3个眼穿25平方线,不可行!!!将3个眼变成1个长方行的孔就行了!
回复
zhouchuanming
2007年12月26日 21:10:23
3楼
能不能说下为什么呢?
回复
一指慢
2007年12月27日 10:42:07
4楼
从理论说是不可以的。将会产生涡流引起铁板发热。但在现实中这种作法并不少见。当然按2楼的作法更安全一些。此时三相从同一孔内通过,平衡的状态下,三相电流的矢量和为零,就不会产生涡流了。
回复
jimyoung2007
2007年12月27日 11:06:08
5楼
学习了
回复
qi2345asdfghjkl
2007年12月28日 11:36:46
6楼
若是3根3相25平电缆是可以的,要是一根3相穿3孔是不行的,涡流很大.应穿一孔