求解答 高手们,置换溶液后遗症
dxb7995
dxb7995 Lv.2
2017年09月12日 10:46:57
来自于中央空调
只看楼主

大连三洋制冷机组,今年泄露更换 了一半溶液,一半是原厂的溶液。 机组后面运行出现的状态 1,开机二小时左右机组钯管压力高60MMHG,停机机组冷却后压力会下降一点 2,冷凝温度在运行时候和冷却水温差10度左右 3,持续抽真空15天左右,停真空泵压力就上去,4个小时就50,60 4,制冷效果不太好,供回水温差1.5度

大连三洋制冷机组,今年泄露更换 了一半溶液,一半是原厂的溶液。
机组后面运行出现的状态
1,开机二小时左右机组钯管压力高60MMHG,停机机组冷却后压力会下降一点
2,冷凝温度在运行时候和冷却水温差10度左右
3,持续抽真空15天左右,停真空泵压力就上去,4个小时就50,60
4,制冷效果不太好,供回水温差1.5度


dxb7995
2017年09月12日 10:48:58
2楼
大神 求指导 机组在西安或现场维修 有偿
回复
林刚
2017年09月14日 15:20:37
3楼
真空保不住,是不是有漏点啊
回复
dxb7995
2017年09月15日 22:14:39
4楼
林刚 发表于 2017-9-14 15:20 真空保不住,是不是有漏点啊停机我放一周 真空都没变化,现在我估计有可能是溶液质量不好,机子运行时候会产生大量氢气。不知道对不对
回复
林刚
2017年09月16日 09:12:39
5楼
本帖最后由 林刚 于 2017-9-16 09:14 编辑 dxb7995 发表于 2017-9-15 22:14 停机我放一周 真空都没变化,现在我估计有可能是溶液质量不好,机子运行时候会产生大量氢气。不知道对不对 …停机保真空时的真空度是多少pa,根据你的现象还是怀疑真空度泄露之后有没有检测机器内残留溶液的浓度,泄露点在什么位置,泄露点修复之后有没有打压保压
回复
dxb7995
2017年09月21日 10:42:02
6楼
林刚 发表于 2017-9-16 09:12 停机保真空时的真空度是多少pa,根据你的现象还是怀疑真空度泄露之后有没有检测机器内残留溶液的浓度 …停机是真空度是13mmhg ,溶液浓度没检查 ,泄露点在蒸发器里面上面一排管子
回复