用2个 30A/75MV 分流器 带 1个 数字DC220V电流表 。可以用旋钮开关 切换么??我的意思是,电流表允许这么接么? 并且再原理上是否可靠???请高手指点……
用2个 30A/75MV 分流器 带 1个 数字DC220V电流表 。
可以用旋钮开关 切换么??
我的意思是,电流表允许这么接么?
并且再原理上是否可靠???
请高手指点……
免费打赏
jsntzhj1976
2007年12月26日 14:48:35
2楼
不可以,你的开关在切换时会有短暂的断电过程,而电流回路一般是不允许断线的,
所以你必须用专用的电流切换开关:LW5-LH.....
回复
qbw4607
2007年12月26日 21:08:18
3楼
这是直流电流测量,完全可以,楼上误以为是交流电流了吧?
回复
老灰兔子
2007年12月26日 22:34:23
4楼
可以的,分流器不能与电路断开,仅是补偿线断开,通过开关与电流表连接。
回复
一指慢
2007年12月27日 10:25:28
5楼
完全可以的:1、分流器始终接在各自的电路中,没有断开原电路。2、电流表与分流器通过开关转换,电流在毫安级并不大。
回复
zhanhuo521
2007年12月29日 08:25:34
6楼
谢谢各位。
指点。
做设计 ,真是要广征思意。