小框架审图问我要罕遇地震的时程分析?
辣鸡结构设计师
2017年09月07日 21:08:48
只看楼主

工程概况:地上5层,地下两层车库,8度0.2g,檐口高度:23.7米,两类场地,丙类设防。审图公司审图意见:缺罕遇地震下的时程分析。我该怎么回复他,本工程并不在抗规5.5.2的范畴内啊,有没有朋友也遇到这样的情况。

工程概况:地上5层,地下两层车库,8度0.2g,檐口高度:23.7米,两类场地,丙类设防。

审图公司审图意见:缺罕遇地震下的时程分析。

我该怎么回复他,本工程并不在抗规5.5.2的范畴内啊,有没有朋友也遇到这样的情况。
免费打赏
blessing
2017年09月08日 09:45:29
3楼
先电话沟通吧,问问审图他们怎么想的,是不是有别的特殊情况
回复
co1504962305402
2017年09月11日 21:02:37
5楼
8度区还是有必要 至少我之前那个3层框架 自己就做了的。。。。动力弹塑性(尽管不懂这么高深的),大震下,底层大部分KZ节点破坏严重,弹塑性位移角不满足,说明还是有问题的。。。。。。尽管规范没有要求做这个分析
回复
小朋朋
2017年09月11日 21:48:54
6楼
会不会是大型商场要提级:$
回复
chinazlooo
2017年09月12日 08:30:21
8楼
只说时程分析,是需要补充计算还是做弹塑性分析。另外自己先查明审图意见的理由,搞不清 就去沟通,如只按你说的设计情况是不需要进行时程分析的。