不明白为什么一个模型好好的,其他柱子也都正常,就这一个角柱的轴力是为拉力,所以超筋,在我看来没有什么特别的理由会导致这样的啊

不明白为什么一个模型好好的,其他柱子也都正常,就这一个角柱的轴力是为拉力,所以超筋,在我看来没有什么特别的理由会导致这样的啊
QQ图片20170905174238.png

QQ图片20170905174238.png

winnian
2017年09月05日 17:56:52
2楼
这个长度好大呀
回复
南方海
2017年09月05日 18:01:07
3楼
winnian 发表于 2017-9-5 17:56 这个长度好大呀是啊,要做一个足球场的看台
回复
天地不言
2017年09月06日 08:49:09
6楼
你这是不是有罩棚荷载啊!向上的风荷载吸力
回复
blessing
2017年09月06日 09:06:20
7楼
最小轴力有可能出现拉力,是不是恒载太小了
回复
烟随风逝6
2017年09月06日 09:34:41
8楼
http://bbs.co188.com/thread-1620934-1-1.html
网上另外一种看法:角柱越大,它承受的轴力也越大,角柱加大带来的问题是在水平荷载下角柱出现拉力也加大,需要更多的竖向荷载压力区平衡角柱的拉力,柱出现拉应力是非常不利的,因此角柱的面积也不能太大。
第二种看法是对框架核心筒结构剪力滞后现象的解释。
回复
南方海
2017年09月06日 09:53:48
10楼
烟随风逝6 发表于 2017-9-6 09:34 http://bbs.co188.com/thread-1620934-1-1.html网上另外一种看法:角柱越大,它承受的轴力也越大,角柱加 …谢谢层主,很有用的点醒
回复
南方海
2017年09月06日 10:00:08
11楼
天地不言 发表于 2017-9-6 08:49 你这是不是有罩棚荷载啊!向上的风荷载吸力没有把,建的时候还是按照正常房屋来建,是不是我楼梯口那两个柱子位子不一样才导致的啊
回复
南方海
2017年09月06日 10:01:23
12楼
天地不言 发表于 2017-9-6 08:49 你这是不是有罩棚荷载啊!向上的风荷载吸力没有把,建的时候还是按照正常房屋来建,是不是我楼梯口那两个柱子位子不一样才导致的啊
回复
夜页
2017年09月06日 16:32:05
13楼

感谢分享,受益良多
回复
方886
2017年09月06日 23:25:34
15楼
计算机以变形协调且连续,框架梁跨度差别、荷载不对称等造成框架梁变形不对称所致。