综合体商场内的离心机和螺杆机运行
anyerupan
anyerupan Lv.2
2017年09月03日 21:44:13
来自于制冷技术
只看楼主

冷冻站里是3台离心机+1台螺杆机,离心机制冷量3800KW,螺杆机1500KW,现在有个疑问:比如开始的时候只运行1台离心机,负载达到100%的时候,开启螺杆机,螺杆机需要达到100%的时候,离心机的负载才会开始下降到90%,为什么不是螺杆机要到100%,离心机才开始下降,而不是同步进行的呢?

冷冻站里是3台离心机+1台螺杆机,离心机制冷量3800KW,螺杆机1500KW,现在有个疑问:比如开始的时候只运行1台离心机,负载达到100%的时候,开启螺杆机,螺杆机需要达到100%的时候,离心机的负载才会开始下降到90%,为什么不是螺杆机要到100%,离心机才开始下降,而不是同步进行的呢?
del4410
2017年09月05日 10:17:05
2楼
螺杆机一开机就直接加载至100%吗?离心机来不及卸载。你的螺杆机什么型号,可以设定降温需求时间、降温电流限定值的话?降温时间设定为15分钟,降温电流限定为60%
回复
anyerupan
2017年09月20日 11:38:02
3楼

螺杆机不是直接加载到100,是慢慢上升到100,离心机也没有停掉,你说的降温时间是什么意思?
回复