离心机制冷效果不好求助!!!
co1483500910252
2017年08月31日 09:04:58
来自于制冷技术
只看楼主

冷水出口温度始终下不来,负荷不高,机组大修过一次就这样了,冷剂放到常压下更换完部品又补得制冷剂,这种情况是进空气了还是冷剂加多了啊,算了下冷凝压力偏高。图片在图片附件里

冷水出口温度始终下不来,负荷不高,机组大修过一次就这样了,冷剂放到常压下更换完部品又补得制冷剂,这种情况是进空气了还是冷剂加多了啊,算了下冷凝压力偏高。图片在图片附件里

微信图片_20170831090443.jpg

co1483500910252
2017年08月31日 09:07:24
2楼
要是进空气了怎么处理呢,该机组没有自动抽气装置,冷剂为134a,放气的化怎么操作呢
回复
del4410
2017年08月31日 14:57:16
3楼
排气温度这么低,134a冷媒的离心机正常过热度10~15度,将空钢瓶抽真空然后把机组的冷媒放一点到钢瓶离,调到合适的过热度,再看看
回复
co1483500910252
2017年08月31日 15:41:56
4楼
del4410 发表于 2017-8-31 14:57 排气温度这么低,134a冷媒的离心机正常过热度10~15度,将空钢瓶抽真空然后把机组的冷媒放一点到钢瓶离,调到 …排气温度有点问题,该排气温度拆掉了,实测排气温度是47度
回复
hmq12345
2017年09月02日 04:55:59
5楼
10kv的高压离心机吧?看看冷凝器和蒸发器的液面高度。是不是冷凝器液面高,蒸发器液面很低?若是两个可能:
1,节流板孔或电子膨胀阀前面有东西堵住了
2,缺氟了
回复
co1483500910252
2017年09月05日 11:24:35
6楼
hmq12345 发表于 2017-9-2 04:55 10kv的高压离心机吧?看看冷凝器和蒸发器的液面高度。是不是冷凝器液面高,蒸发器液面很低?若是两个可能: …节流孔板堵得化 蒸发器压力应该很低吧,目前蒸发压力正常, 同样冷凝压力对应的饱和冷凝温度比实际显示的冷凝温度高3度,明显不正常啊,我觉得是进空气,但是放气却没效果,,,,,
回复
co1483500910252
2017年09月05日 11:25:17
7楼
有这方面的大神吗,帮帮忙,。。。。。。
回复
懂点点电
2017年09月05日 17:03:25
8楼
机组加减载正常吗?温度下不来,压缩机是在满载状态吗?
回复
融霜
2017年09月05日 21:15:07
9楼
正压机怎么可能进空气,除非你大修完真空抽的不好。
回复
del4410
2017年09月06日 12:52:28
10楼
导叶能手动调节吗?可以的话手动调大导叶开度,看看出水温度能不能降下来,如果可以的话估计控制方面有问题
回复
co1483500910252
2017年09月07日 08:14:42
11楼
融霜 发表于 2017-9-5 21:15 正压机怎么可能进空气,除非你大修完真空抽的不好。我没抽真空就是放到常压后直接换的件,临下班走的时候把气态氟利昂放了,第二天早上换的件,,,,
回复