外脚手架内侧与楼层间隙如何处理
zhongcongzhou
2017年08月29日 19:05:05
来自于建筑施工
只看楼主

想请教大家几个问题:1.从安全文明施工要求,外脚手架与楼层的间隙过大,一般至少20~30cm,对于这个间隙需不需要做防护,有无规定要求。规2.如果楼层设置了临边防护,那么上面的间隙还需要处理吗?有无规范规定。个人觉得好像没有必要了3.转料平台的前端又单独挑出一个水平兜网,这个是干什么用的。有无规定要求。个人觉得应该是防止掉物伤人的。

想请教大家几个问题:
1.从安全文明施工要求,外脚手架与楼层的间隙过大,一般至少20~30cm,对于这个间隙需不需要做防护,有无规定要求。规
1.jpg
2.如果楼层设置了临边防护,那么上面的间隙还需要处理吗?有无规范规定。个人觉得好像没有必要了
3.jpg
3.转料平台的前端又单独挑出一个水平兜网,这个是干什么用的。有无规定要求。个人觉得应该是防止掉物伤人的。
2.jpg



1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
甲方施工员
2017年08月30日 08:17:48
2楼
1、有规定要封死
2、挡脚板+封死
3、放物体坠落 兜网
回复
甲方施工员
2017年08月30日 08:18:19
3楼
JGJ159 130 参考着看
回复
鲲爸爸
2017年08月30日 09:20:37
4楼
问题1和问题2在JGJ130里面有要求的,必须做。

问题3,画蛇添足、多此一举。既然前端设置,侧边为什么不设置?下面为什么不再加兜网?由此类推…………别干活了。估计又是哪个半吊子出的馊主意。
回复
顺风顺水
2017年08月30日 09:27:22
5楼
支持楼上!很多“行家”管理者凭空想象,任意发挥,给现场工作带来严重阻碍!
回复
zoomlioning
2017年09月03日 10:26:25
7楼
多加几根填芯杆和白色兜网不就行了嘛!
回复
davidliu_sha
2019年05月24日 09:13:54
8楼
还是有益的
回复
富强168
2019年08月18日 18:12:27
9楼

好资料谢谢楼主!