暖通空调系统设计程序及注意的几个问题
早安环保
早安环保 Lv.11
2017年08月29日 14:44:49
来自于中央空调
只看楼主

§1 暖通空调工程设计程序 §2 设计规范和设计依据 §3 设计文件编制 §4 暖通空调设计常见问题 §5 水环多联空调系统 暖通空调工程设计程序 建筑工程设计一般应分为方案设计、初步设计和施工图设计三个阶段,对于技术要求简单的建筑工程,经有关主管部门同意,并且在合同中有不做初步设计的约定,可以方案设计审批后直接进入施工图设计。 方案设计文件,应满足编制初步设计文件的需要;初步设计文件,应满足编制施工图设计文件的要求;施工图设计文件,应满足设备材料订货,非标准设备制作和施工要求。


§1 暖通空调工程设计程序
§2 设计规范和设计依据
§3 设计文件编制
§4 暖通空调设计常见问题
§5 水环多联空调系统
暖通空调工程设计程序
建筑工程设计一般应分为方案设计、初步设计和施工图设计三个阶段,对于技术要求简单的建筑工程,经有关主管部门同意,并且在合同中有不做初步设计的约定,可以方案设计审批后直接进入施工图设计。
方案设计文件,应满足编制初步设计文件的需要;初步设计文件,应满足编制施工图设计文件的要求;施工图设计文件,应满足设备材料订货,非标准设备制作和施工要求。
初步设计要经过初步设计评审(政府投资项目一般由政府单位的咨询院组织专家评审)合格后才能进行施工图的设计;而施工图设计需要职能部门(施工图设计审查中心或单位)进行施工图设计审查通过后,才能算设计工作完成。
设计规范和设计依据
设计规范
暖通空调的一般规范(最新版)
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)
《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版)
《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)
《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)
《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)
《全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调·动力》(2009年版)
只列出常用的暖通规范,专业建筑还有专业规范。
如《锅炉房设计规范 》GB50041-2008,《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)、还有军标、行标等。
基础资料和设计依据
工程设计依据中与本专业有关部分。
环保、消防、卫生、人防等方面
水、电、汽、燃料等能源的供应情况(看现场)
建设单位提出的有关基本建议和使用方面的要求
其他专业提出的工程设计资料
负荷计算基础资料
建筑围护结构的构造尺寸,建筑材料及热工特性
照明负荷及使用情况
空调房间人员数量及活动情况
设备散热量(来自暖通南社微信平台nhvaca整理发布)
同时使用情况
主要暖通空调设备产品质量、市场使用情况及产品价格。
暖通空调室外设计计算参数(新规范内有, 注意和老规范不同)和设计手册---实用供热空调设计手册(第二版)。
设计文件编制深度
方案设计
设计基础资料和依据
设计所采用的规范和标准
设计说明
暖通空调设计方案要点
空调房间室内设计参数
冷、热负荷(估算)
暖通空调冷、热源选择及其他参数
暖通空调的系统形式、简述控制方式
防排烟系统简述
新技术、新工艺的采用情况,节能、环保及安全措施
方案的经济、技术分析
初步设计
初步设计应包括说明书、设计图纸(小型、简单工程除外)、设备表、计算书(供内部使用)及word文档文件(含材料表)
说明书
设计依据
与本专业有关的批文和建设方要求;
本工程采用的主要规范和标准;
其他专业提供的本工程设计资料。
设计范围
根据设计任务书和有关设计资料,说明本专业设计的内容和分工。
设计计算参数
室外空气计算参数(工程地点);
室内空气计算参数(温湿度、新风量、换气次数、噪声等)。
设计说明
采暖:采暖热负荷;叙述热源状况、热媒参数、室外管线及补水与定压;采暖系统形式及管道敷设方式;采暖分户热计量及控制;采暖设备、散热器类型、管道材料及保温材料的选择。
通风:需要通风的房间或部位;通风系统的形式、换气次数和风量平衡;通风设备的选择;通风系统的防火技术措施。
空调:空调冷热负荷;冷热源选择,冷热水和冷却水参数;空调水系统、风系统简述;主要设备的选择;空调系统的防火技术措施;管道材料和保温材料的选择;监测与控制简述。
防排烟:防烟和排烟简述;防烟设施及设备选型;排烟设施及设备选型;防烟、排烟系统风量及控制方式。
节能专篇
初步设计图纸
暖通空调初步设计图纸一般包括图例、系统流程图、主要平面图。
系统流程图:表示热力系统、制冷系统、空调水系统、必要、的空调风系统、防排烟系统、送排风系统等系统的流程及控制方式。
采暖平面图:绘出散热器位置、干管入口、走向及系统编号。
通风、空调和冷热源机房平面图:绘出设备位置、管道走向、风口位置、设备编号及连接设备机房的主要管道等。
初步设计设备表:列出主要设备名称、型号、数量及技术性能。
初步设计计算书:暖通空调的冷、热负荷、空调循环水量、管径,应进行初步计算,主要设备进行选择。
施工图设计
施工图设计应包括设计与施工说明、设备表、设计图纸和计算书。
设计说明和施工说明:设计说明、施工说明(图集、施工及验收规范)、交接配合的设计分工范围。
设备材料表
设计图纸:平面图,通风、空调、制冷机房平面图、剖面图,系统图、流程图、详图(大样图)。
设计计算书:
1. 采暖工程计算应包括以下内容:
a.建筑围护结构耗热量计算
b.散热器和采暖设备的选择计算
c.采暖系统的管径及水力计算
d.采暖系统构件或装置选择计算,如系统补水与定压装置、伸缩器、减压阀、疏水器等。
2. 空调、制冷工程计算:
a.空调房间围护结构夏季、冬季的冷、热负荷计算(冷负荷按逐时计算)
b.空调房间人体、照明、设备的散热量、散湿量及新风负荷计算
c.空调、制冷系统的冷水机组、冷热水泵、冷却塔、水箱、水池、空调机组、消声器等设备的选型计算
d.必要的气流组织设计与计算
e.风系统水力计算(来自暖通南社微信平台nhvaca整理发布)
f.空调冷热水、冷却水系统的水力计算。
3. 通风与防烟、排烟计算:
a.通风量、局部排风量计算及排风装置的选择计算
b.空气量平衡及热量平衡计算
c.通风系统的设备选型计算
d.风系统阻力计算
e.排烟量计算
f.防烟楼梯间及前室正压送风量计算
g.防排烟风机、风口的选择计算。
暖通空调系统的设计要注意的几个问题
§5-1 设计文件的完整性及深度要求
§5-2 设计说明及图例
§5-3 设计计算及节能登记表
§5-4 采暖设计
§5-5 通风设计(来自暖通南社微信平台nhvaca整理发布)
§5-6 空气调节设计
§5-7 防排烟设计
设计文件的完整性及深度要求
1 施工图设计文件应包括哪些内容?
1)、图纸目录;2)、设计说明;3)、施工说明;4)、图例;5)、设备表;6)、平面图;7)、系统剖面图;8)、机房平、剖面图;9)、系统图;10)、大样图;11)、计算书和节能表。
2 深度要求
《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版),自2009年1月1日起施行。
设计说明及图例
1 编写设计说明及图例的目的
设计说明,就是用文字表达方式对工程设计的情况,做一个简明扼要的陈述。其目的是便于施工人员更好的、更详细的读懂施工图设计文件,充分领会设计者的设计意图和要求。
图例,是施工图绘制表达中的符号。是工程设计内容的基本形式和表达方法,是设计图纸的表达语言之一。
2 设计说明及图例中存在的问题
2.1 与工程无关的内容及图例不要出现。
现象:套用单位的统一通用说明及图例,包罗万象;机械抄写规范、穿越变形逢、防火分区等处防火阀的设置;不存在砖砌风道,却写着施工要求等;图例与《暖通空调制图标准》GB/T50114-2010矛盾,“N”——凝结水管,“n”——空调冷凝水管;“DN”——焊接钢管、“D(或φ)外径x壁厚”——无缝钢管、不锈钢管、“d”——塑料管。
2.2 设计说明及图例中存在的问题
2.2.1 设计依据不正确(来自暖通南社微信平台nhvaca整理发布)
现象:采用作废了的规范;设计手册;跨地区的标准。
2.2.2 设计计算参数错误
现象:青岛市的工程,潍坊市的室外计算参数;室外计算参数还采用老规范;采暖节能表的内容与设计说明不相符,面积指标、控制方式等。
2.2.3 设计文件之间的矛盾
现象:采暖节能表的内容与设计说明不相符,面积指标、控制方式等;设计说明中的计算参数与设计计算书中及建筑节能设计中的内容不相符,主要体现在传热系数。
2.2.4 缺少新标准、新规定的要求
现象:没有或不知道如何写节能专向说明(应列出建筑节能设计专项说明。包括体形系数、传热系数、负荷面积指标、热计量及控制调节功能等);散热器表面涂料的材质;自然排烟设计;住宅建筑空调设备预留设计;风机单位风量耗功率值;循环水泵输送能效比。
2.2.5 采暖与空调水系统的压力试验
现象:机械地抄写规范;无具体要求,仅引用规范;压力试验数据错误,采暖系统有的高达2.0MPa;单体建筑与区域外网压力的关系不正确;划分高、低区系统时,应分别叙述;采暖系统不同的管材,不同的敷设方式应分别进行压力试验。
《建筑给水排水及采暖工程施工验收规范》QB5O242-2002的规定;
《集中采暖住宅分户热计量系统设计与安装》DBJT14-7的规定
《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004的规定。
3 设计说明内容及格式推介
一、建筑物概述:包括建筑物的性质、使用功能及分布、地上地下的层数、建筑物的面积及分配、建筑物的高度、建筑物的地理位置等;
二、设计依据:主要指设计规范、标准、建设主管部门批准的文件、设计委托书以及外部区域提供的工程资料等;
三、设计计算参数:包括室外、室内设计计算参数(新风量标准、人员密度、照明功率密度取值、电器设备功率密度);
四、冷热源机房设计:包括冷热源形式、建筑物总的冷热负荷情况、机组的主要性能参数、主要设备的设置情况以及稳压、水处理等辅助设施配备情况等(水泵输送能效比ER值);
五、通风系统设计:包括系统的划分和设置以及主要设备的性能参数(风量、风压及风机单位风量耗功率);
六、防排烟系统设计:包括自然排烟、机械排烟、机械防烟系统的划分和设置情况以及主要设备的性能参数;
七、空调风、水系统设计:包括系统的划分和设置情况;
八、消声与隔振设计;包括设备的减震及管道的消声;
九、监测与控制设计:包括设备机组控制或就地自动控制或远程自动控制或楼宇自动控制等(尤其是室内温度的测定和温度控制);
十、节能专项说明:包括建筑物体型系数、、传热系数、负荷面积指标、热计量、热回收及控制调节功能等(宁可内容与其它分项重复,也要叙述全面);
十一、施工说明:包括使用的材料(风管、水管、保温材料及填充材料等)、施工做法、压力试验、安装要求及注意事项等。
参考资料:《民用建筑工程施工图设计深度图样》。
设计计算书及节能登记表
现象:无冷、热负荷及水力计算书或者不齐全;传热系数和施工图中的传热系数与建筑节能中的内容不相符;室内、外计算参数取值错误;热负荷计算书中漏项(地面、楼板、屋面、内墙);水力计算书中缺少平衡率;负荷计算书中,应体现围护结构各部位的传热系数;(冷热负荷计算是强条);节能登记表数值和图纸不符等。
采暖设计
1 厨房不设置采暖设施
分析:《住宅设计规范》GB50096-2011规定:设置集中采暖系统的普通住宅的室内采暖计算温度,不应低于表6.2.2的规定
卧室、起居室(厅)和卫生间18 ℃;
厨房15 ℃;
设采暖的楼梯间和走廊14 ℃;
注:有洗浴器并有集中热水供应系统的卫生间,宜按25℃设计。
2 散热器的设置
现象:幼儿园散热器未安装或加设防护罩;楼梯间及屋顶水箱间散热器支管设置调节阀;支管设置手动调节阀;变配电室设置普通散热器。
规范GB50736-2012(来自暖通南社微信平台nhvaca整理发布)
第5.3.10条:幼儿园、老年人和特殊功能要求的建筑的散热器必须暗装或加防护罩。
第5.3.5条:管道有冻结危险的场所,散热器的供暖立管或支管应单独设置。
《民用建筑电器设计规范》JGJ16-2008
第4.10.4条:在采暖地区,控制室(值班室)应采暖,采暖计算温度为18℃。在严寒地区,当配电室内温度影响电气设备元件和仪表正常运行时,应设采暖装置。
控制室和配电装置室内的采暖装置,应采取防止渗漏措施。不应有法兰、接头和阀门等。
3 供暖管道热补偿设计
现象:不设热补偿;固定支架过多;补偿器补偿量过大;L型补偿器,长臂过长,短臂过短;竖向波纹补偿器设置在靠近上部固定支架处。
分析:规范GB50736-2012第5.9.6条:当供暖管道利用自然补偿不能满足要求时,应设置补偿器。强条
个人观点:应提供设计计算书(包括所有的计算方面的强制性条文的规定);不设计及设计不合理或有较严重的设计错误应按违反强条处理。
通风设计
1 气体灭火后的通风系统设计
现象:未做通风系统;未设底部排风口;与其他系统共有风管或风道;按事故通风进行设计。
分析:《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005第6.0.4条:
灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不少于每小时5次。
规范GB50736-2012
第6.3.9-1条:事故通风,安全面通风计算确定,且换气次数不应小于每小时12次。
第6.3.9-2条:事故通风的手动控制装置应在室内外便于操作的地点分别设置。
第6.3.7条对设备机房(制冷机房、柴油发电机房、变配电室、热力机房、泵房、电梯机房等)通风设计有明确规定。
2 车库通风量的计算
现象:通风换气次数小于6次/h。
分析:《汽车库建筑设计规范》第6.3.2条:地下汽车库宜设置独立的送风、排风系统。其风量应按允许的废气标准量计算,且换气次数每小时不应小于6次,其排风机宜选用变速风机。
规范GB50736-2012
第6.3.8条也有七条规定。
注意:通风量按层高3m计算,排烟量按体积计算。
3 通风型式、通风机房及空调机房的设计
现象:车库内的通风机、防排烟风机及空调系统的新风机组吊顶安装,不设机房;消防风机代替平时的通风机。
分析:《高规》GB50045-95第5.2.7条:设在高层建筑物内的自动灭火系统的设备室、通风、空调机房,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙,1.50h的楼板和甲级防火门与其它部位隔开。
《建规》GB50016-2006第7.2.5条:敷设在建筑物内的消防控制室、固定灭火系统的设备室、消防水泵房和通风空气调节机房等,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开。设置在丁、戊类厂房中的通风机房应采用耐火极限不低于1.00h的隔墙和0.50h的楼板与其它部位隔开。隔墙上的门除本规范另有规定者外,均应采用乙级防火门。
建议:(1)是否设置机房?应根据防火、防爆、噪声、维修及冷凝水泄漏等因素确定。在不影响使用的情况下,可以不设。但是实际工程中,除了容量较小的风机和空调机组外,一般难以满足上述要求,应设置机房。(2)消防风机代替平时的通风机不合理。平时运行的时间占绝对的多数。
4 排烟系统兼通风系统的划分
现象:地下车库与变配电机房及水泵房等设备用房共用一个系统;地下车库与管理用房共用一个系统。
分析:(1)地下车库与变配电,两者的排烟风量计算方法不一样,且排烟时不宜同时进行。(2)通风时,地下车库与变配电不一定同期使用。
5 通风系统的消声设计
现象:不论条件的优劣,均设置消声静压箱;消声静压箱使用可燃材料;车库排风系统入口处设置,出风口处不设置;消声器设置数量不够,消声量满足不了使用要求。
分析:(1)何谓“静压箱”?消声静压箱能够消除多少分贝?其阻力有多大?动压→静压→动压,其阻力损失较大。(2)消声静压箱不可使用可燃材料或(3)环境的噪声太大。(4)影剧院等建筑,通常需要设置二级消声。
6 厨房油烟排放及通风预留设计
现象:不作任何说明;预留风井强求通至高层屋面;进行二次设计。
7 燃气锅炉房和燃气溴化锂吸收式制冷机房的通风
现象:仅设计平时的通风未设计事故通风;风机选用普通风机而非防爆风机
分析:
规范GB50736-2012第6.3.7条:燃气溴化锂制冷机房的通风量不应小于6次/小时,事故通风换气次数不小于12次/小时;燃油溴化锂制冷机房3和6
《高规》第4.1.2.9条:燃气、燃油锅炉房应设置防爆泄压设施和独立的通风系统。采用燃气作燃料时,通风换气能力不下于6次/小时,事故通风换气次数不小于12次/小时;采用燃油作燃料时,通风换气能力不下于3次/小时,事故通风换气次数不小于6次/小时。
《建规》第10.3.17条:燃气、燃油锅炉房应有良好的自然通风或机械通风设施。燃气锅炉房应选用防爆型的事故通风机。当设置机械通风设施时,该机械通风设施应设置导除静电的接地装置,通风量应符合下列规定:
1 燃油锅炉房的正常通风量按换气次数不小于3次/h确定;
2 燃气锅炉房的正常通风量按换气次数不小于6次/h确定;
3 燃气锅炉房的事故排风量按换气次数不小于12次/h确定;
空气调节设计
1 冷源机组总装机容量
现象:电动压缩式机组的总装机容量远超过设计计算的总冷负荷;溴化锂吸收式机组总装机容量等于设计计算的总冷负荷。
分析:
《暖规》第8.2.2条:电动压缩式冷水机组的总装机容量,应根据计算的空调冷负荷直接选定,不另作附加;在设计条件下,当机组的规格不能符合计算冷负荷时,所选机组的总装机容量与计算冷负荷的比值不得超过1.1
《技措》第6.1.12条:确定制冷机容量时,应考虑不同朝向和不同用途房间的空调峰值负荷同时出现的可能性,以及各建筑用冷工况的不同,乘以小于1的负荷修正系数。该系数一般采用0.85~0.9左右。
《技措》第6.1.14条:制冷装置和冷水系统的冷损失应根据计算确定,概略计算时,可按下列数值选用:
氟利昂直接蒸发式系统 5%~10%
间接式系统 10%~15%
《暖规》第8.1.7条:选择冷水机组时,应考虑机组水侧污垢等因素对机组性能的影响,采取合理的污垢系数对供冷(热)量进行修正。
《暖规》第7.4.5条条文解释:……。 至于如何修正,可根据水质及水处理的实际状况确定。
【个人观点】选用合适的厂家、合适的产品,电动压缩式机组的总装机容量不得超过5%。否则跟附加又有什么区别呢?溴化锂吸收式机组富裕10%~15%。
2 空调系统新风量的设计
现象:不设新风系统,采用无组织进风、靠渗透方式;仅仅设置新风系统而不设置排风系统;采用机械通风方式或新风换气机方式以满足新风量的要求,室内空调末端承担新风负荷,但新风采用单独风口直接吹向空调区域。
分析:
《暖规》第3.0.6条:对公共建筑计最小新风量、居住建筑和医疗建筑换气次数、高密度人群设计最小新风量都有明确规定:
《暖规》第7.3.22条:空气调节系统应应进行风量平衡计算。人员集中且密闭性较好,或过度季节使用大量新风的空气调节区,应设置机械排风设施,排风量应适应新风量的变化。
3 新风换气机的应用
现象:排风机与送风机等风量和风压;凝结水排放、防冻及送风管道保温;送风口单独设置,直接送入空调区域;新风换气机风管、新风口及排风口的布置不合理。
分析:排风机与送风机的风量应该是不一样的。当然,计算换热效率时,应采用新风与排风量不相等时的计算公式;应有凝结水排放、防冻及送风管道保温措施;送风口单独设置,直接送入空调区域,吹冷风感较强,不舒服;新风换气机难以做到风管、新风口及排风口的合理布置。新风换气机适用于通风系统而非空调系统。
4 空调系统排风热回收的设计
现象:不设;设计新风换气机。
分析:省标《公建节能》第4.4.1条:集中空调系统的排风热回收,应符合以下规定:
1 风机盘管加新风系统,全楼设计最小新风量大于或等于20000m3/h时,应设集中排风系统,并至少有总新风量的40%设置热回收装置;
2 送风量大于或等于3000m3/h的直流式空气调节系统,且新风与排风的温度差等于或大于8℃,应至少总风量的70%设置热回收装置;
3 设计新风量大于或等于4000m3/h的空气调节系统,且新风与排风的温度差等于或大于8℃,宜设置热回收装置;
4 宜设置跨越热回收装置的旁通风管。
参考文献国家建筑标准设计《空气-空气能量回收装置选用与安装(新风换气机)》06K301-1和《空调系统热回收装置选用与安装(新风换气机)》06K301-2。
5 空调系统监测与控制设计
现象:不设;抄袭乱设;抓不住节能要求的重点;自己不懂或者不佳思考,让企业厂家完成,结果与系统设计矛盾和不一致。
6 住宅空调预留设计
现象:空调室外机无法安装和检修,窗户开启方式和大小不能满足设备的运输,甚至前不着村,后不着店;室内机与散热器的安装位置矛盾;室外机设置的位置不合理,阳台内、对吹相互干扰、离对面墙太近;竖向“热岛”现象。
分析及要求:
1)《住宅设计规范》GB50096-2011第6.4.5条:最热月平均室外气温高于和等于25℃的地区,每套住宅内应预留安装空调设备的位置和条件。
2)外墙外保温,预留不合理后患无穷;目前的纠纷等等。
要求:在说明中简述;在施工图中,绘制预留的内容。
7 空调系统其他方面的问题
现象:静压箱的泛用及制作材料的防火性能;风机单位风量耗功率值和冷热水循环水泵的输送能效比;空调水管多数穿越防火分区处应采取固定措施并可向两侧伸缩;穿越沉降缝或变形缝的风管两侧设置防火软接;防雨百叶风口的有效面积过小。
防排烟设计
1 内走道的排烟设计
现象:内走道长度的概念不清,认为是指疏散距离;内走道排烟系统排烟口距最远点的距离超过30m;计算排烟量时未计入无窗房间或设固定窗的房间面积。
分析:
参考国家建筑标准设计《建筑防排烟系统设计和设备附件选用与安装》K103-1~2页号15~20,分别讲述了长直形或袋式、L型、环形、Z型、Y型内走道共5种类型的走廊排烟事例,在此不多累赘,总之,内走道的长度为走道空间距离最远两点之间的位移量,且以走道的中心计算。
内走道排烟系统排烟口距最远点的距离计算时,应将无窗房间或设固定窗的房间包括在内。
《高规》第8.4.2条条文解释:二、走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间之和,不包括有开启外窗的房间面积。……。
《建规》第9.4.6条:……;4 设置机械排烟系统得地下、半地下场所,除歌舞娱乐放映游戏场所和建筑面积大于50㎡的房间外,排烟口可设置在疏散走道;……。
2 自然排烟设计
现象:暖通施工图未作任何说明;可开启外窗的面积不满足规范要求。
分析:
《高规》第8.2.2条:采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:
2.1防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00m?,合用前室不应小于3.00m?。
2.2靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00m?。
2.3长度不超过60m的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%
2.4需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%。
2.5净空高度小于12m的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%。
《建规》第9.2.2条:设置自然排烟设施的场所,其自然排烟口的净面积应符合下列规定:
1) 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室,不应小于2.00m?;合用前室,不应小于3.00m?;
2) 靠外墙的防烟楼梯间,每5层内可开启排烟窗的总面积之和不应小于2.00m?;3 中庭、剧场舞台,不应小于该中庭、剧场舞台楼地面面积的5%;
3) 其他场所,宜取该场所建筑面积的2%~5%。(来自暖通南社微信平台nhvaca整理发布)
3 机械加压送风防烟系统设计
现象:盲目套用表格中的数据;不计算。
建规和高规中都有一个防烟楼梯间、前室及合用前室的最小机械加压送风量的表格,设计人员不看前室开启门的大小和数量,也不经过风压法和风速法的计算,照表选用。
分析:
1)建规和高规规定,机械加压送风防烟系统的加压送风量应经计算确定。当计算结果与表中规定不一致时,采用较大值。
2)表格下方有个注明,说的表中数值的计算基础为1.5×2.1m的双扇门,当采用单扇门时,乘以0.75系数,当有两个门时,乘以1.5~1.75系数确定。
4 地上和地下防烟楼梯间合用送风道
现象:建筑在同一个部位的垂直方向上设计地上与地下的防烟楼梯间,在一层有防火门及防火墙分开,但暖通专业按照一个防烟楼梯间设计。
参考文献:国家建筑标准设计《建筑防排烟系统设计和设备附件选用与安装》K103-1~2页号5、6;超压时的泄压设计方法,在K103-1~2页号12~14。
5 地下车库排烟兼通风系统的设计
现象:地下车库的通风及防排烟系统,在设计中,无论是平时排风工况还是失火时的排烟工况,均利用同一个单层百叶风口进行排风或排烟;与设备用房合设一个系统。
前部分的分析:
排烟系统缺少可以手动开启排烟系统的功能,详见《高层民用建筑设计防火设计规范》GB50045第8.4.8条条文说明。建议增设手动开启排烟系统的功能。
应复核单层百叶风口的尺寸,检查风口的风速能否分别满足平时排风的使用要求和消防设计规范规定的排烟风口风速的限值要求。
系统平时排风时,各风口需要进行风量调节,达到设计要求的风量平衡标准。当处于“平时运行平衡”状态的排风系统,突然间转换成排烟工况时,其风口的风量及风速能否到达排烟要求?或自动调节满足排烟要求?建议复核系统设计的合理性。
后部分分析:
1)地下车库与变配电,两者的排烟风量计算方法不一样;
2)通风时,地下车库与变配电不一定同期使用;排烟时,不宜同时进行。
水环多联机空调系统
水源多联式空调系统不受常规气候的低温和地理区域的限制,可广泛应用于以下水源工况,也可结合其他能源的利用,如太阳能等新能源。

楼宇水环系统
通常称为水循环系统,冬季通过电或燃气锅炉加热循环水,夏季通过冷却塔将水系统的热量散发出去,以维持系统温度,尤其在过度季,通过热量的转移,实现最大限度的系统节能运行。
利用地下水
开式井水系统直接用地下水提供水系统的负荷。最大的好处是环路水温是恒定的,通常在12~15℃,适用于地质土壤可以回灌的地区,该系统最大好处是环保、运行成本低。
利用地表水
将闭环换热管路安装于靠近建筑物的湖水、池塘等地表水中,通过闭环水与地表水的热交换提供建筑物的热量或散热,湖水的深度及面积非常重要,必须核定是否满足建筑物负荷的需要。
城市污水、中水、工商业废水
废水热源环路系统回收各种低品位废热,是解决建筑热水高能耗的有效途径之一。该系统可使热泵冷热源温差大为减小,带来显著的节能效果,同时节省大量水资源。
利用土壤源
在地下打孔并埋入塑料复合换热管,通常具有立式或水平式两种,立式适用于可利用面积小,需要深埋管的场合。水平式适用于具有较大利用面积的场合。空调系统负荷通过地埋管和土壤交换。初投资大,运行成本低。
海水资源
海水源环路系统通过海水与水源热泵循环水的热量交换,将海水的低温低位热能资源引入建筑空间实现供暖与制冷。此系统最大优势在于对资源的高效利用,既不消耗海水,也不对海水造成污染,同时热效率高。
z3363888
2017年09月03日 22:05:00
2楼
好文章啊,感谢楼主分享,
回复
猫在江湖
2017年09月04日 09:12:28
3楼
好东西,谢谢楼主分享
回复
地大物博
2017年09月05日 08:57:16
4楼
谢谢楼主分享!
回复
孤单前行
2018年05月01日 16:25:00
5楼

好文章啊,感谢楼主分享

回复

相关推荐

APP内打开