冷热电三联供中的冷热量基础负荷如何确定
小虎爸
小虎爸 Lv.9
2017年08月28日 21:22:08
来自于中央空调
只看楼主

按暖通设计规范8.9.2条文说明,冷热电三联供中应冷热负荷定发电量,但这个冷热负荷不是设计负荷,而是基础负荷,那么这个基础负荷如何确定?

按暖通设计规范8.9.2条文说明,冷热电三联供中应冷热负荷定发电量,但这个冷热负荷不是设计负荷,而是基础负荷,那么这个基础负荷如何确定?
免费打赏
小虎爸
2017年11月05日 10:17:14
2楼
自己顶上去。
回复
lossless
2017年11月05日 10:39:16
3楼
看看学习下。。。。。
回复
anarkh00
2017年11月24日 09:41:51
4楼
本帖最后由 anarkh00 于 2017-11-24 09:43 编辑

首先,冷热电三联供中负荷确定有两种方式:一种是“以热定电”,就是楼主所说的以冷热负荷定发电量,另一种方式是“以电定热”指的是先根据项目电负荷以确定发电量选发电机,然后根据发电机余热选用冷热水机组。无论是“以热定电”还是“以电定热”均需要分析项目冷、热、电负荷,还要根据项目主要能源需求及经济性来校核确定选择方式。针对一般公共建筑,“以电定热”的方式的基础负荷一般是项目设计电负荷的20%~40%,还要根据冷热电负荷延时曲线校核优化选用发电机和溴化锂冷热水机组容量。“以热定电”则分析冷热电逐时负荷,根据项目冷热需求时间及延时曲线(一般为冷和热负荷均超过2000小时的负荷为基础负荷)确定冷热水机组容量,然后确定发电机容量。最终根据项目主要能源需求及经济性来校核选型技术经济性。
回复
小虎爸
2017年11月24日 19:57:38
5楼
anarkh00 发表于 2017-11-24 09:41 首先,冷热电三联供中负荷确定有两种方式:一种是“以热定电”,就是楼主所说的以冷热负荷定发电量,另一种 …一般为冷和热负荷均超过2000小时的负荷为基础负荷请问上面这句话怎么理解?有没有出处?
回复
anarkh00
2017年11月28日 15:06:06
6楼
小虎爸 发表于 2017-11-24 19:57 一般为冷和热负荷均超过2000小时的负荷为基础负荷请问上面这句话怎么理解?有没有出处?这是对于公共建筑而言的经验数据。研究过一些可研最终确定的基础负荷基本就是这个数据。目前暂没有规范明确提出要求。
回复
小虎爸
2017年11月28日 20:51:27
7楼
anarkh00 发表于 2017-11-28 15:06 这是对于公共建筑而言的经验数据。研究过一些可研最终确定的基础负荷基本就是这个数据。目前暂没有规范明 …感谢您的回复!
回复