关于生产厂家提的散热器性能公式准确性
dlwyg
dlwyg Lv.8
2005年01月06日 11:10:14
来自于采暖供热
只看楼主

散热器散生产厂家提的散热热性能公式准确与否,直接关系到采暖设计准确程度。时下,不少厂商夸大其产品的散热性能,给设计工作造成了不少麻烦,举一个钢制高频焊翅片管散热器为例,在64.5度散热温差下,该种散热器基管为DN20,6排管型的每米散热功率大约1400瓦,而根据不少厂家提供的公式算出的数据偏高,甚至某厂家的产品竟然可以达到2267W!如果每种设备都有这么大的偏差,让设计人如何去把握?!提醒同行注意这个现象,也提醒厂家多讲究一些诚信,不要把工程视做数字游戏!恶意竞争的结果只能是自取其咎!

散热器散生产厂家提的散热热性能公式准确与否,直接关系到采暖设计准确程度。时下,不少厂商夸大其产品的散热性能,给设计工作造成了不少麻烦,举一个钢制高频焊翅片管散热器为例,在64.5度散热温差下,该种散热器基管为DN20,6排管型的每米散热功率大约1400瓦,而根据不少厂家提供的公式算出的数据偏高,甚至某厂家的产品竟然可以达到2267W!如果每种设备都有这么大的偏差,让设计人如何去把握?!
提醒同行注意这个现象,也提醒厂家多讲究一些诚信,不要把工程视做数字游戏!恶意竞争的结果只能是自取其咎!
免费打赏
lwjlwj
2005年01月08日 14:27:28
2楼
支持!确实存在这种问题,柱式散热器每片的散热量较为透明,而一些新型产品,尤其规模较小的厂家为了市场占有率,不惜作假。
1、设计人员应该看其散热性能报告是否权威。
2、把散热器型号标注清楚,如:注钢制高频焊翅片管散热器X米就较容易出现问题,应该把管型也交代清楚(有的厂家为了压低价格,会在这里做文章),有条件的设计施工说明里,可将散热器的选用的型号、性能单列一表。
回复
hvac001
2005年01月09日 19:02:07
3楼
所提问题非常有意义!
这给我们大家提了一个非常好的醒。谢谢版主!
回复

相关推荐

APP内打开