菜鸟求助!有人知道刚性与挠性沟槽件的区别么?
ddzzyy12
Lv.2
2007年12月25日 15:39:28
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
如题~!
如题~!
免费打赏
chj-summer
2007年12月25日 18:36:46
2楼
我只知道刚卡
两半有平口和斜口
平口是柔性斜口是刚性
因为斜口是越紧连接螺栓
它的接口就越紧
回复
lugangsijia_9
2007年12月26日 12:29:51
3楼
斜口的即是刚性沟槽件,平口的即是挠性沟槽件
回复
ddzzyy12
2007年12月27日 11:55:05
4楼
我看了个进口样本是挠性是斜口,刚性是平口!
国产沟槽件也是这样么~
回复
shengtaobo
2007年12月29日 12:15:26
5楼
挠性接头的卡箍内缘嵌入管道时,设计成有一定的间隙,使得管道连接后允许产生一定的轴向位移和侧向偏转;刚性接头直接锁紧管道,不存在间隙,安装后不产生挠度