为满足生产及环保要求,对水泥生产线循环水及余热电站浓水(高盐水)进行系统处理,以解决由于循环水硬度高而带来的结垢和阻塞问题,余热电站浓水处理后进入循环水系统重复使用。 循环水量、水质及余热电站浓水(高盐水)排水量、水质,提出循环水和浓水处理的技术方案,浓水处理后能够直接进入循环水系统重复利用,实现零排放或少量排放;循环水的浊度、Ph值、电导率、硬度、硬度等参数达到合理范围内,以解决结垢对生产系统的影响。
为满足生产及环保要求,对水泥生产线循环水及余热电站浓水(高盐水)进行系统处理,以解决由于循环水硬度高而带来的
结垢和阻塞问题,余热电站浓水处理后进入循环水系统重复使用。
循环水量、水质及余热电站浓水(高盐水)排水量、水质,提出循环水和浓水处理的技术方案,浓水处理后能够直接进入循环水系统重复利用,实现零排放或少量排放;循环水的浊度、Ph值、电导率、硬度、硬度等参数达到合理范围内,以解决结垢对生产系统的影响。
求方案和工艺,谢谢
17楼
目前主要还是蒸馏处理吧,MVR,你可以网上搜一下厂家给你一套技术方案
回复
18楼
阿里巴巴1112 发表于 2017-11-27 13:14 楼上你拿数据说话,需要什么仪表电费+药剂费+耗材费用。。。 系统依靠浓水的余压运行不需要额外增加水泵,所以没有加压电耗,所投加药剂仅为少量盐酸,调节PH至中性,盐酸及加药泵的费用不到1毛/吨,特种膜5年更换一次,更换膜的费用平摊到每吨水上5毛,这算多的了,至于人员费用,如果你的化水车间一个值班的都没有,那我也就被你打败了,呵呵。。
回复
19楼
浓水,呵呵。基本上是有钱才有办法
回复
20楼
865160227liu 发表于 2017-11-29 17:30 系统依靠浓水的余压运行不需要额外增加水泵,所以没有加压电耗,所投加药剂仅为少量盐酸,调节PH至中 …。。。实在无语你过膜了,直接利用浓水压力没有高压泵吗?仪表探头不需更换吗?过滤器滤芯不须更换吗?前端RO会随着时间浓水流量增大,你所谓的膜却随着时间通量减小,你怎么控制?完全没搞清楚,或者你做的是烂项目
回复
21楼
我有环保高工Q1793700530
回复
22楼
阿里巴巴1112 发表于 2017-12-1 16:11 。。。实在无语你过膜了,直接利用浓水压力没有高压泵吗?仪表探头不需更换吗?过滤器滤芯不须更换吗 … 不说了,朋友如果你有时间欢迎你来山东实地考察,如果达不到我说的效果,费用、误工费我包了。我在山东期待你的到来!
回复