8层宿舍楼,1~3层市政直供,4~8层变频加压,高区给水系统设计:由地下室水箱通过变频泵打到屋面横干管,再下到4~8层,那么水泵扬程如何选择,4层的压力会大还是8层的压力会大,哪层需要减压,假如只算四层给水点压力,是不是扬程要算到屋面再加上屋面到四层的压力 求指点 示意图
8层宿舍楼,1~3层市政直供,4~8层变频加压,高区给水系统设计:由地下室水箱通过变频泵打到屋面横干管,再下到4~8层,那么水泵扬程如何选择,4层的压力会大还是8层的压力会大,哪层需要减压,假如只算四层给水点压力,是不是扬程要算到屋面再加上屋面到四层的压力 求指点 示意图
2楼
高差从水箱最低水位跟着管线算到第四层最不利配水点。
静水压大于 0.35MPa 的入户管 ( 或配水横管 ) ,宜设减压或调压设施。
压力最大的在八层,如果需要减压从八楼开始,估计减两层就够了。
间歇性使用的给水管网,其管网末端和最高点应设置自动排气阀。
你这个排气阀好像设置的不对吧。。。
个人意见,不建议参考。
回复
3楼
建筑物的引入管,住宅的入户管及公用建筑物内需计量水量的水管上均应设置水表。
3.4.7 给水管道的下列管段上应设置止回阀:
1 直接从城镇给水管网接入小区或建筑物的 引入管上;
注:装有倒流防止器的管段,不需再装止回阀。
你的引入管没布置阀门。(止回阀,水表,止回阀)
回复
4楼
树袋熊先生 发表于 2017-8-24 09:41 高差从水箱最低水位跟着管线算到第四层最不利配水点。静水压大于 0.35MPa 的入户管 ( 或配水横管 ) ,宜设 …你的意思是说最不利点在四层吗 这个图纸是初步,还不是施工图 没那么仔细画
回复
5楼
树袋熊先生 发表于 2017-8-24 09:50 建筑物的引入管,住宅的入户管及公用建筑物内需计量水量的水管上均应设置水表。 3.4.7 给水管道的下列管 …初步图纸 不是施工图 没仔细画
回复
6楼
请教了下其他人:上面的最远末端配水点,取系统的最不利点。
然后有些其他意见,就是宿舍楼采用变频泵有点不要合理,应设水箱。
回复
7楼
树袋熊先生 发表于 2017-8-26 18:06 请教了下其他人:上面的最远末端配水点,取系统的最不利点。然后有些其他意见,就是宿舍楼采用变频泵有点 …圆圈点最不利 方框点进行校核
回复
8楼
树袋熊先生 发表于 2017-8-24 09:50 建筑物的引入管,住宅的入户管及公用建筑物内需计量水量的水管上均应设置水表。 3.4.7 给水管道的下列管 …你这答案和他要问的问题关系大么
回复
9楼
谢谢,水箱设置在地下室
回复
10楼
树袋熊,静心好好学习。不要急于发言。目前课本是你的学堂。 善意忠告。
回复
11楼
lichangan1000 发表于 2017-9-4 10:42 树袋熊,静心好好学习。不要急于发言。目前课本是你的学堂。 善意忠告。知道了。多看少说话。
回复