请教:三级抗震工程是否必须使用带E钢筋问题
songhailian521
2017年08月22日 18:11:11
来自于建筑施工
只看楼主

图片就是电子版图纸截图,他的这种说明是不是没有提及带E钢筋?现场使用的钢筋均进行过复试,那三个性能要求均满足设计要求,这样有问题吗?现在质监站问这个事情,给他们回复的是:设计无明确要求使用带E钢筋,且使用的钢筋性能满足设计要求。急等专家们的回复!!

360截图20170822170822620.jpg 360截图20170822170912119.jpg

图片就是电子版图纸截图,他的这种说明是不是没有提及带E钢筋?现场使用的钢筋均进行过复试,那三个性能要求均满足设计要求,这样有问题吗?现在质监站问这个事情,给他们回复的是:设计无明确要求使用带E钢筋,且使用的钢筋性能满足设计要求。

急等专家们的回复!!



360截图20170822170822620.jpg


360截图20170822170912119.jpg

免费打赏
左手1988
2017年08月22日 23:50:42
2楼
看看完整版的,想看图集
回复
快扶我去卖个萌
2017年08月23日 00:27:50
3楼
钢筋带E 表示为抗震钢筋,居然是三级抗震就得采用带E的钢筋吧

erpaozhangjing:设计有抗震等级的,就必须用带E的钢筋,这是错误的解释。从来没有一个规范上说,带E的钢筋就是抗震钢筋,有抗震要求的,就必须用带E钢筋。

回复
一烟难禁
2017年08月23日 08:53:59
4楼
谢谢楼主分享好资料楼主真是好人
回复
顺风顺水
2017年08月23日 08:56:15
5楼
设计无明确要求使用带E钢筋,且使用的钢筋性能满足设计要求。
回复
zhaobaojians
2017年08月23日 13:38:14
6楼
对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求;当设计无具体要求时,对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:
  1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;(强屈比)
  2 钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30;(超强比)
  3 钢筋的最大力下以上是抗规的明确要求
三级抗震 必须要选择带E钢筋
而你们的钢筋应该不是带E的。虽然抽检了一部分。满足了带E的钢筋要求。性质是不同的。
抽检的少部分满足不代表所有的都满足;而且这批钢筋的“出生证”就不是带E。所以不行
给我50土木币
回复
wushi1031
2017年08月23日 15:07:14
7楼
同意6楼说法。在GB50666-2011第5.2.2条和GB50204-2015第5.2.3条均为强制性条文,设计图纸提出了材料性能要求,而是否提出带“E”钢筋要求,施工都应采用。
回复
lc_lc_lc_ouargla
2017年08月23日 16:24:28
8楼
同意6楼说法。在GB50666-2011第5.2.2条和GB50204-2015第5.2.3条均为强制性条文,设计图纸提出了材料性能要求,而是否提出带“E”钢筋要求,施工都应采用。而且钢筋的抽样率和保证率不是一样的。
回复
二锅兄
2017年08月24日 08:51:27
9楼
设计和施工是两回事。对于设计来说,你只要钢筋满足我三项指标就行,并不强制需要图纸上注明带E。
但对于施工采购来说就不一样,你要满足设计提出的三项指标,那就必须买带E的钢筋啊,因为不带E
的钢筋没有这三项指标保证。
回复
闹钟罗伊
2017年08月24日 09:07:43
10楼
对于三级框架,按照抗规3.9.2以及条文说明,满足3条件的钢筋用于框架梁,框架柱,框支梁,框支柱,板柱-抗震墙的柱,以及伸臂桁架的斜撑,楼梯的梯段。对于次梁,板可以采用不满足3条件的钢筋。至于带不带E,出厂时候做性能测试,满足3条件的都会烙上E,因为这样可以多卖钱,不满足3条件的就不会有E。很多地方的质监站搞不太清楚,只要是一,二,三级框架,都要求带E。

erpaozhangjing:回答正确!抗震钢筋的三项指标,强屈比、超屈比、延伸率只是对竖向钢筋的要求,梁板及楼梯钢筋,可不一定非要用带E的。

回复
xzd025221
2017年08月24日 09:09:25
11楼
按规范理解,框架梁、柱必须满足材料要求-就是用带E钢筋。
回复

相关推荐

APP内打开