洁净室的性能测试
上海盈蓝
2017年08月22日 15:57:43
只看楼主

(一)洁净室性能测试的目的其一是为了洁净室的竣工验收,其二是为了检查洁净室的运行是否正常。1、洁净室竣工验收的性能测试 根据(洁净室施工及验收规范)和(洁净厂房设计规范)的要求,洁净室竣工验收分两步进行,第一步是竣工调试和性能测试,第二步是洁净室性能的综合评价。洁净室性能的综合评价是洁净室工程竣工验收的重要环节,而洁净室性能测试又是洁净室性能综合评价的基础。洁净室性能测试所需要测试的项目以下:

(一)洁净室性能测试的目的

其一是为了洁净室的竣工验收,其二是为了检查洁净室的运行是否正常。

1、洁净室竣工验收的性能测试

根据(洁净室施工及验收规范)和(洁净厂房设计规范)的要求,洁净室竣工验收分两步进行,第一步是竣工调试和性能测试,第二步是洁净室性能的综合评价。洁净室性能的综合评价是洁净室工程竣工验收的重要环节,而洁净室性能测试又是洁净室性能综合评价的基础。洁净室性能测试所需要测试的项目以下:

①通风机的风量和转数;

②风量及其平衡;

③室内静压及其调整;

④自控系统的联动;

⑤高效过滤器的检漏;

⑥室内的洁净度;等六项。其中主要三项是,洁净度,风量和室内静压。

2、洁净室运行状态下的定期性能测试

根据(洁净厂房设计规范)的要求,因生产的复杂性和维护管理工作的主,客观原因造成洁净室性能的下降,必须对洁净室进行定期的性能测试,检测的频数见下表。

表十四 洁净室性能测试的内容和频数








洁净度等级→

项目↓

1~3

4、5、6

7

8、9

温度

循环监测

每班二次

湿度

循环监测

每班二次

压差值

循环监测

每周一次

每月一次

洁净度

循环监测

每周一次

每3个月一次

每6个月一次

风量

循环监测

不得超过12个月

(二)洁净室性能测试的内容

表十五 洁净室检测内容






















序号

测试项目

JGJ71-90规定

GB50073-2001规定

低于100级

100级

1000级及以下

1

室内送风量,系统总风量,室内排风量,

检测

检测

2

静压差

检测

检测

3

风速和风量

检测

不测

检测

4

断面风速不均匀度

检测

必要时测

不测

未规定

5

洁净度级别

检测

检测

6

浮游菌和沉降菌

必要时测

选测

7

室内温度和室内相对湿度

检测

选测

8

温湿度波动范围和区域温差

必要时测

未规定

9

室内噪声级

检测

选测

10

室内倍頻程声压级

必要时测

选测

11

室内照度及其均匀度

检测

选测

12

室内微振

必要时测

必要时测

13

表面导静电性

必要时测

必要时测

14

室内气流流型

不测

必要时测

选测

15

流线平行度

检测

必要时测

不测

必要时测

16

自净时间

不测

必要时测

必要时测

选测

17

过滤器安装检漏

未规定

选测

18

污染泄漏

未规定

选测