(一)洁净室性能测试的目的其一是为了洁净室的竣工验收,其二是为了检查洁净室的运行是否正常。1、洁净室竣工验收的性能测试 根据(洁净室施工及验收规范)和(洁净厂房设计规范)的要求,洁净室竣工验收分两步进行,第一步是竣工调试和性能测试,第二步是洁净室性能的综合评价。洁净室性能的综合评价是洁净室工程竣工验收的重要环节,而洁净室性能测试又是洁净室性能综合评价的基础。洁净室性能测试所需要测试的项目以下:
(一)洁净室性能测试的目的
其一是为了洁净室的竣工验收,其二是为了检查洁净室的运行是否正常。
1、洁净室竣工验收的性能测试
根据(洁净室施工及验收规范)和(洁净厂房设计规范)的要求,洁净室竣工验收分两步进行,第一步是竣工调试和性能测试,第二步是洁净室性能的综合评价。洁净室性能的综合评价是洁净室工程竣工验收的重要环节,而洁净室性能测试又是洁净室性能综合评价的基础。洁净室性能测试所需要测试的项目以下:
①通风机的风量和转数;
②风量及其平衡;
③室内静压及其调整;
④自控系统的联动;
⑤高效过滤器的检漏;
⑥室内的洁净度;等六项。其中主要三项是,洁净度,风量和室内静压。
2、洁净室运行状态下的定期性能测试
根据(洁净厂房设计规范)的要求,因生产的复杂性和维护管理工作的主,客观原因造成洁净室性能的下降,必须对洁净室进行定期的性能测试,检测的频数见下表。
表十四 洁净室性能测试的内容和频数
洁净度等级→ 项目↓ |
1~3 |
4、5、6 |
7 |
8、9 |
温度 |
循环监测 |
每班二次 |
||
湿度 |
循环监测 |
每班二次 |
||
压差值 |
循环监测 |
每周一次 |
每月一次 |
|
洁净度 |
循环监测 |
每周一次 |
每3个月一次 |
每6个月一次 |
风量 |
循环监测 |
不得超过12个月 |
(二)洁净室性能测试的内容
表十五 洁净室检测内容
序号 |
测试项目 |
JGJ71-90规定 |
GB50073-2001规定 |
||
低于100级 |
100级 |
1000级及以下 |
|||
1 |
室内送风量,系统总风量,室内排风量, |
检测 |
检测 |
||
2 |
静压差 |
检测 |
检测 |
||
3 |
风速和风量 |
检测 |
不测 |
检测 |
|
4 |
断面风速不均匀度 |
检测 |
必要时测 |
不测 |
未规定 |
5 |
洁净度级别 |
检测 |
检测 |
||
6 |
浮游菌和沉降菌 |
必要时测 |
选测 |
||
7 |
室内温度和室内相对湿度 |
检测 |
选测 |
||
8 |
温湿度波动范围和区域温差 |
必要时测 |
未规定 |
||
9 |
室内噪声级 |
检测 |
选测 |
||
10 |
室内倍頻程声压级 |
必要时测 |
选测 |
||
11 |
室内照度及其均匀度 |
检测 |
选测 |
||
12 |
室内微振 |
必要时测 |
必要时测 |
||
13 |
表面导静电性 |
必要时测 |
必要时测 |
||
14 |
室内气流流型 |
不测 |
必要时测 |
选测 |
|
15 |
流线平行度 |
检测 |
必要时测 |
不测 |
必要时测 |
16 |
自净时间 |
不测 |
必要时测 |
必要时测 |
选测 |
17 |
过滤器安装检漏 |
未规定 |
选测 |
||
18 |
污染泄漏 |
未规定 |
选测 |