梁上取孔后寝食难安,求朋友们专业解析。
hellojajaja
2017年08月21日 17:56:46
只看楼主

梁上取孔 被取了一个半的孔位 120孔。万分不安。有图片标示现场和具体情况,求大家解析看对结构有无太大影响。

梁上取孔 被取了一个半的孔位 120孔。万分不安。有图片标示现场和具体情况,求大家解析看对结构有无太大影响。

QQ图片20170814172213.jpg


未标题-1.jpg

hellojajaja
2017年08月21日 18:03:06
2楼
现在工人施工很粗暴 90管可以偏偏取120Mm的孔 好想打人。施工的时候没在现场 施工完发现梁上被钻了一个半的大孔。孔底离梁底有120mm. 取下孔的水泥已经被扔掉找不到,目测有捆筋被打断 。现在很担心对这根梁会不会就这样废了。为求心安 望大家配合图片给些建议和看法
回复
lly540682989
2017年08月22日 09:25:01
3楼
目测问题不大.........
回复
胡鸟
2017年08月22日 10:58:29
4楼
主筋没有断,取孔的上下的高度还是比较合理的,在梁的中下部.理论上来说,水平方向上孔的位置取在梁的1/3处最合适。但是你这个没办法了。只能打孔在这儿。这地方接近梁支座处了,属于箍筋加密区,也是剪力很大的地方.主筋没有断就好。问题不大
回复
baibinjiegou
2017年08月22日 13:03:22
5楼
把心放肚子里,没问题
回复
hellojajaja
2017年08月22日 13:08:37
6楼
lly540682989 发表于 2017-8-22 09:25 目测问题不大………谢谢你解答
回复
hellojajaja
2017年08月22日 13:09:03
7楼
胡鸟 发表于 2017-8-22 10:58 主筋没有断,取孔的上下的高度还是比较合理的,在梁的中下部.理论上来说,水平方向上孔的位置取在梁的1/3处 …谢谢你解答
回复
hellojajaja
2017年08月22日 13:09:20
8楼
baibinjiegou 发表于 2017-8-22 13:03 把心放肚子里,没问题谢谢你解答
回复
lisj0926
2017年08月24日 08:09:02
9楼
目测问题不大.........
回复
我是33啊
2017年08月24日 14:17:21
10楼
问题不大,你太认真了
回复
tjshilide
2017年08月24日 15:43:13
11楼
不用担心,放心睡大觉,一点事都没有。
回复

相关推荐