本文为根 据朱炳寅总工 演讲整理 的学习笔记,如果内容有错误之处,一定是土木君整理错误,请大家批评指正! 《建筑地基基础设计规范 GB50007-2011》第8.2. 7条规定: 8.2.7 扩展基础的计算应符合下列规定: 1 对柱下独立基础,当冲切破坏锥体落在基础底面以内时,应验算柱与基础交接处以及基础变阶处的受冲切承载力; 2 对基础底面短边尺寸小于或等于柱宽加两倍基础有效高度的柱下独立基础,以及墙下条形基础,应验算柱(墙)与基础交接处的基础受

本文为根 据朱炳寅总工 演讲整理 的学习笔记,如果内容有错误之处,一定是土木君整理错误,请大家批评指正!

《建筑地基基础设计规范 GB50007-2011》第8.2. 7条规定:

8.2.7 扩展基础的计算应符合下列规定:
1 对柱下独立基础,当冲切破坏锥体落在基础底面以内时,应验算柱与基础交接处以及基础变阶处的受冲切承载力;
2 对基础底面短边尺寸小于或等于柱宽加两倍基础有效高度的柱下独立基础,以及墙下条形基础,应验算柱(墙)与基础交接处的基础受剪切承载力;
3 基础底板的配筋,应按抗弯计算确定;
4 当基础的混凝土强度等级小于柱的混凝土强度等级时,尚应验算柱下基础顶面的局部受压承载力。
说明:

当冲切破坏锥体落在基础底面以内时,只需验算基础的受冲切承载力;


当冲切破坏锥体不能全部落在基础底面以内时,需验算柱与基础交接处基础的受剪切承载力。


而当基础高度较高导致冲切锥不能落在基础底面以内时,实际上变成为刚性基础,可不验算基础的抗剪承载力。

柱下独立基础的受冲切验算和受剪切验算,其本质在于基础的受力特性。 当为单向受力基础时(应避免采用),应验算基础的受剪切承载力;

当为双向受力基础时,应验算基础的受冲切承载力。当冲切锥底面超出基础底面边长时,可不验算;冲切锥范围内的钢筋混凝土基础是否要验算剪切问题有争议(规范对无筋扩展基础有验算要求)。
《建筑地基基础设计规范 GB50007-2011》第8.2.8条规定:当基础底面短边尺寸小于或等于柱宽加两倍基础有效高度时,应按下列公式验算柱与基础交接处截面受剪承载力:

上式采用的是薄板单元的抗剪计算公式.没有考虑厚板对抗剪承载力的有利影响。
对筏板基础,《地基规范》规定: 取用柱(或墙)边缘考虑底板有效厚度(ho)影响的剪力设计值(考虑厚板对抗剪的有力影响),采用的是减小剪力设计值的办法。

对桩基承台,《地基规范》引入剪切系数Q,采用的是增大基础抗剪承载力的办法。

计算公式相同,但剪力设计值取值和基础抗剪承载力计算方法有不同: 对筏板基础采用降低剪力设计值的方法; 对桩基承台则采用提高抗剪承载力的方法。 《地基规范》对两者的处理方法虽然不同,但减小基础截面高度的目的是一致的。

广东《地基规范》取用柱边缘外扩ho/2处的剪力设计值vs,采用的也是减小剪力设计值的办法。 在实际工程中,完全不考虑基础底板厚度对独立基础抗剪承载力的影响,导致基础底板高度加大过多,这一做法的合理性也值得探讨。

建议在实际工程中,可参考《地基规范》对筏板基础和桩基承台抗剪计算的规定,适当调整剪力设计值或抗剪承载力计算:

1.采用《地基规范》的抗剪计算公式,取柱边外扩ho/2处的剪力设计值;

2.采用《地基规范》的抗剪计算公式,在承载力计算中引入剪切增大系数,取

β=1.40,上述1、2分别计算,取不利值。

可添加微信tumuqun拉入土木精英群。

微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《建筑结构》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《土木工程学报》从1999-2017年期刊免费下载实时更新!



免费打赏
niwenjie1992
2017年08月21日 09:23:34
2楼
小手一挥,金币拿走!!!!
回复
cardina
2017年08月22日 22:29:11
3楼
谢谢楼主分享
回复
clj_2
2017年10月27日 10:46:26
4楼
谢谢楼主分享
回复
向结构进军
2020年06月30日 16:07:29
5楼

厉害啊

回复

相关推荐

APP内打开