5栋楼33层楼层临时用水,如果用两台增压泵,主水管和各楼层支管用多大
5栋楼33层楼层临时用水,如果用两台增压泵,主水管和各楼层支管用多大
2楼
我替各位老师说:信息不全,无法回答。
回复
3楼
小朋友 ,楼上正解。临时用水包括临时消防用水和临时生产用水以及临时生活用水三大部分,临时消防用水跟你的建筑面积有关,因此你说5栋33楼,谁知道你每层楼的建筑面积是多少。临时生产用水主要用于混凝土养护、模板冲洗、砌体砌筑等,临时生活用水指的是施工现场卫生间、洗车场等地方用水。这些都需要详细的参数才能计算,不要瞎问。
回复
4楼
虽提出问题,但用水条件要求没有说清楚?
回复
5楼
渊工 发表于 2017-8-21 20:25 小朋友 ,楼上正解。临时用水包括临时消防用水和临时生产用水以及临时生活用水三大部分,临时消防用水跟你的 …我需要的就是5栋楼33层上面的楼层用水,每3层一个水龙头,别的不用管,增压泵杨层160米,流量18立方,我问的主水管和分支管多大
回复
6楼
liuku01 发表于 2017-8-22 19:24 我需要的就是5栋楼33层上面的楼层用水,每3层一个水龙头,别的不用管,增压泵杨层160米,流量18立方,我问 …我还说的不清楚吗
回复
7楼
liuku01 发表于 2017-8-22 19:28 我还说的不清楚吗2台增压泵够不够
回复
8楼
估计你没干过工地
回复
9楼
liuku01 发表于 2017-8-22 19:24 我需要的就是5栋楼33层上面的楼层用水,每3层一个水龙头,别的不用管,增压泵杨层160米,流量18立方,我问 …跟你补充一点水泵扬程知识,要计算水泵扬程你得知道最不利供水的工作压力、楼层高度、局部阻力损失、沿程阻力损失。你计算的160怎么来的,18m3怎么算出来的?如果你现场采用的生产用水和消防用水是合用的,你这个肯定不对。根据消防规范消防主管不能小于DN100 如果是每根支管只接一个消防箱 有两种型号的DN65 DN50。消防的东西不要瞎搞,出了事谁也就不了你。
回复
10楼
liuku01 发表于 2017-8-22 22:51 估计你没干过工地还我没干过工地,只要懂一点都不会问这样问题,年轻人 不懂就谦虚点。
回复
11楼
楼层临时用水,用的是主体楼层用水,和2次结构用水。我不需要楼层临时消防用水。我说的很明白了。5栋楼33层2台增压泵够不够用?160米18立方够不够,主管和分管怎么选
回复