洗浴中心淋浴室是否有必要设置火灾探测器?
文羽
文羽 Lv.8
2017年08月17日 16:52:26
只看楼主

若需要设置,是设置感温探测器还是感烟探测器?

若需要设置,是设置感温探测器还是感烟探测器?
免费打赏
文羽
2017年08月17日 17:17:55
2楼
回复
fitman
2017年08月22日 11:23:33
3楼
文羽 发表于 2017-8-17 17:17 @开心老爸 @无影 @fitman @ccc___ @合十 @dylan3940 @我爱吃西红柿以前做过的方案是淋浴室没设,更衣室及休息室设烟感。
回复
开心老爸
2017年08月24日 13:56:26
4楼
我认为淋浴室、游泳池等场所五可燃物存在,可不设探测器
回复
dylan3940
2017年08月25日 17:53:48
5楼
fitman 发表于 2017-8-22 11:23 以前做过的方案是淋浴室没设,更衣室及休息室设烟感。我不懂,不是做这个的,对不住
回复
文羽
2017年09月22日 09:44:31
6楼
dylan3940 发表于 2017-8-25 17:53 我不懂,不是做这个的,对不住谢谢!我也不知道谁懂这个,所以把打什么都@出来了,哈哈
回复
文羽
2017年09月22日 09:47:07
7楼
fitman 发表于 2017-8-22 11:23 以前做过的方案是淋浴室没设,更衣室及休息室设烟感。我也是觉得淋浴室内不需要,没有易燃物,而且湿度大,火灾发生可能性很低,但是有人在里面设置了,我也没有找打相关的依据,有些困惑了
回复
文羽
2017年09月22日 09:47:27
8楼
fitman 发表于 2017-8-22 11:23 以前做过的方案是淋浴室没设,更衣室及休息室设烟感。我也是觉得淋浴室内不需要,没有易燃物,而且湿度大,火灾发生可能性很低,但是有人在里面设置了,我也没有找打相关的依据,有些困惑了
回复
文羽
2017年09月22日 09:49:34
9楼
开心老爸 发表于 2017-8-24 13:56 我认为淋浴室、游泳池等场所五可燃物存在,可不设探测器谢谢!还有室内水上乐园应该也不需要设置吧?