电流表串联于保护回路问题
hzyxan
hzyxan Lv.4
2007年12月25日 08:58:53
来自于继电保护
只看楼主

高压柜A.C相电流互感器,共2只,每只2绕组,一绕组为0.2级单独做计量用,另一为0.5级做保护用(过电流继电器GL-25),现有电流表1只.原想采用4只电流互感器,2只专用计量,2只做保护及测量用,但无安装空间只好用2只了.现在的问题是测量用的电流表,没地方接了,计量回路肯定不能接入,只能串联于2只过电流继电器的后面了,不知这接是否允许???请达人指教!!!!

高压柜A.C相电流互感器,共2只,每只2绕组,一绕组为0.2级单独做计量用,另一为0.5级做保护用(过电流继电器GL-25),现有电流表1只.原想采用4只电流互感器,2只专用计量,2只做保护及测量用,但无安装空间只好用2只了.现在的问题是测量用的电流表,没地方接了,计量回路肯定不能接入,只能串联于2只过电流继电器的后面了,不知这接是否允许???请达人指教!!!!
免费打赏
hzyxan
2007年12月25日 09:44:40
2楼
没人愿意回答?
回复
xiudefeng
2007年12月25日 10:45:17
3楼
电流互感器端子P1和P2之间最小的绝缘距离是多少??
回复
hzyxan
2007年12月25日 11:14:22
4楼
跟电流互感器端子P1和P2之间最小的绝缘距离有什么关系?
回复
加菲猫
2007年12月26日 10:31:54
5楼
测量用的电流表计量回路肯定不能接入?为什么?我们可都是接在一起呀。。。。。
回复
hzyxan
2007年12月26日 11:30:43
6楼
电流表装于另一面板不能铅封,供电局不干!
回复

相关推荐

APP内打开