本帖最后由 capparis 于 2017-8-17 12:01 编辑 别墅一楼的,入户63A断路器够吗?有三相的中央空调,断路器应用那些正确吗?懂得帮忙解答下,感谢!还有二层
本帖最后由 capparis 于 2017-8-17 12:01 编辑
别墅一楼的,入户63A断路器够吗?有三相的中央空调,断路器应用那些正确吗?懂得帮忙解答下,感谢!
还有二层
2楼
电线选的小
回复
3楼
入户电缆应该用五芯,电缆规格太小。
回复
4楼
主电缆采用五芯电缆,带漏保的断路器是2p的吧
回复
5楼
入户电缆应该用五芯,电缆规格10平方感觉太小
回复
6楼
用五芯,电缆规格最小10平方
回复
7楼
63A的进线开关,10平方的线略小,16的最好;空调的开关的型号显示是微断,图上的符号是漏保;16A的开关,配1.5的电线略小,最好是2.5的;从设计来说单相回路都应该是三条线,火零地,缺失地线。
回复
8楼
谢谢各位:handshake
现在比较苦恼的就是选总断路器不知道要多大
回复
9楼
住宅120-150平方米,国电一般是给10KW,配线BV-3X16。断路器63A/2P也可以
回复
10楼
空调室外机的地线小了一个号16平方以下的要和相线等径,也没有说明空调是多大功率的5匹还是10匹的,进户线应该是5X16的BV线或YJV5X16的电缆,空调的电气符号是漏保。
回复