干式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统试压
水电杂牌军
2017年08月17日 09:09:24
只看楼主

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》6.1.2 强度试验和严密性试验宜用水进行。干式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统应做水压试验和气压试验。 若进行水压试验后,管网内的水如何能排的彻底?设计手册中提到,若管道内局部有水,在管道内的气水分界处会形成电化学腐蚀,长时间该处会严重腐蚀管道,一则可能会使管道蚀穿;二则在系统启动后可能使锈渣随水流到喷头处,造成喷头堵塞。 那么问题是,有没有什么技术措施能保证水压试验后,管道内水能完全排除?

自动喷水灭火系统施工及验收规范 》6.1.2 强度试验和严密性试验宜用水进行。lichangan1000
2017年08月17日 10:12:47
2楼
干管,首先要满足能排空。不难做到。一般都是直立喷头,也没问题。有下喷喷头采用干式下垂喷头。
试压是不带喷头,试完再安装。
回复
水电杂牌军
2017年08月17日 13:48:20
3楼
lichangan1000 发表于 2017-8-17 10:12 干管,首先要满足能排空。不难做到。一般都是直立喷头,也没问题。有下喷喷头采用干式下垂喷头。试压是不 …谢谢,学习了
回复
棾硘
2017年10月05日 23:12:09
4楼
是直立喷头的不可能发生你这个事情
回复

相关推荐

APP内打开