请教计算电流的问题
smartspring
smartspring Lv.14
2017年08月16日 10:08:57
只看楼主

下面图片中的题目,按回路的计算负荷得到的计算电流,并不等于电动机的额定电流加上其余负荷的计算电流,,请教原因是后者如考虑需要系数就等于用计算负荷得到的计算电流吗?提前谢谢您的回复。

下面图片中的题目,按回路的计算负荷得到的计算电流,并不等于电动机的额定电流加上其余负荷的计算电流,,请教原因是后者如考虑需要系数就等于用计算负荷得到的计算电流吗?提前谢谢您的回复。
免费打赏
loyal7
2017年09月01日 16:30:05
42楼
smartspring 发表于 2017-8-30 10:01 谢谢您的回复。请教为什么熔断体额定电流为40A即可躲过起动电流?期待您的再次回复。启动电流虽然大于熔断体额定电流,但是启动时间短,其热效应不足以使熔断体在启动时间内熔断。熔断体的特性曲线是反时限曲线。
回复
loyal7
2017年09月01日 16:30:11
43楼
smartspring 发表于 2017-8-30 10:01 谢谢您的回复。请教为什么熔断体额定电流为40A即可躲过起动电流?期待您的再次回复。启动电流虽然大于熔断体额定电流,但是启动时间短,其热效应不足以使熔断体在启动时间内熔断。熔断体的特性曲线是反时限曲线。
回复
zhy8340
2017年09月05日 09:19:37
44楼
谢谢楼主们分享
回复
smartspring
2017年09月05日 09:39:52
45楼
loyal7 发表于 2017-9-1 16:30 启动电流虽然大于熔断体额定电流,但是启动时间短,其热效应不足以使熔断体在启动时间内熔断。熔断体的特 … 真心谢谢您的回复。明白了。如您有各种熔断器的某额定电流最大可承受多大的启动电流就更好了。期待您的再次回复。
回复
loyal7
2017年09月06日 14:43:33
46楼
smartspring 发表于 2017-9-5 09:39 真心谢谢您的回复。明白了。如您有各种熔断器的某额定电流最大可承受多大的启动电流就更好了。期待您的 …可参见配三表12-3
回复
smartspring
2017年09月07日 11:04:43
47楼
loyal7 发表于 2017-9-6 14:43 可参见配三表12-3 明白了。谢谢您的回复。
回复
lcdlyj
2018年02月09日 09:34:50
48楼

学习了,谢谢

回复

相关推荐

APP内打开