定水量和变水量系统按为适应房间空调负荷变化采用的调节方式不同,冷(热)水系统可分为定水量系统和变水量系统。定水量系统中的水量是不变的,它通过改变供回水温差来使用房间负荷的变化(如图(a)所示)。这种系统各空调末端装置或各分区,采用受设在空调房内感温器控制的电动三通阀调节。当时室温没达到设计值时,三通阀旁通孔关闭,直通孔开启。冷(热)水全部流经换热器盘管;当室温达到或低(高)于设计值时,三通阀的直通孔关闭,旁通孔开启,冷(热)水全部经旁通管直接流回回水管。因此,对总的系统来说水流量不变。但在负荷减少时,供回水的温差会相应减少。
定水量和变水量系统
按为适应房间空调负荷变化采用的调节方式不同,冷(热)水系统可分为定水量系统和变水量系统。- 优点:定水量系统简单,操作方便,不需要复杂的自控设备和变水量定压控制。用户采用三通阀,改变通过表冷器的水量,各用户之间互不干扰,运行稳定。
- 缺点:系统水量均按最大负荷确定,而最大负荷出现的时间很短,即使在最大负荷时,建筑物各朝向的峰值负荷也不会在同一时间出现。绝大多数时间供水量都是大于所需要的水量,水泵的无效能很大。另外,如多台冷冻机和水泵供水,负荷小时,有的冷冻机停止运行,而水泵却全部运行,则供水温度会升高,会是表冷器等设备的降湿能力降低,会加大室内的相对湿度。
定水量系统,一般适用于间歇性降温的系统(影院、剧场、大会议厅等)和空调面积小、只有一台冷冻机和一台水泵的系统。
变水量系统(如图b所示)则保持供回水的温度不变,通过改变空调负荷侧的水流量来适应房间负荷的变化(以中央机房的供回水集管为界,靠近冷水机组或热水器侧为冷(热)源侧;靠近空气处理设备侧为负荷侧)。这种系统各空调末端装置采用受设在市内的感温器控制的电动两通阀调节。风机盘管一般采用双位调节(即通或断)的电动二通阀;新风机组和空调箱则采用比例调节(开启度变化)的电动二通阀。当室温达到或者低(高)于设定值时,二通阀开启(或开度增大),冷(热)水流经换热器盘管(或流量增加);当室温达到或低(高)于设定值时,二通阀关闭(或开度减小),换热器盘管中无冷(热)水流动(或流量减少)。目前采用变水量调节方式较多。
为在负荷减少时仍能使供回水能平衡,变水量系统应在中央机房内的供回水集管之间设旁通管,并在旁通管上装压差电动二通阀。
变水量系统的特点
变水量系统的水泵的能耗随负荷较少而降低,在配管设计时可 考虑同时使用系数,管径可相应减少,降低水泵和管道系统的初投资;但是需要采用供、回水压差进行流量控制,自控系统比较复杂。
最后送上一张中央空调水系统组成示例图