想问问大家,为什么有些10KV户外高压分界断路器的保护CT接线方式选择是不完全星形接法的?而有些是选择完全星形接法的?这两者有什么区别?假如选择了两相不完全星星接法会不会对投入小电阻接地有影响呢?
想问问大家,为什么有些10KV户外高压分界断路器的保护CT接线方式选择是不完全星形接法的?而有些是选择完全星形接法的?这两者有什么区别?假如选择了两相不完全星星接法会不会对投入小电阻接地有影响呢?
2楼
顶起来,顶起来,大家一起学习
回复
3楼
好资料,楼主好人,谢谢分享!!!:):handshake
回复
4楼
大家一起学习
回复
5楼
小电阻接地系统是不应该采用CT不完全星形连接方式的。小电流接地系统可以采用CT不完全星形连接方式。原因是,小电阻接地系统Ia+Ib+Ic=In ,小电流接地系统 aI+Ib+Ic=0 。
如果在小电阻接地系统中选择CT不完全星形连接方式,在没有CT相中有接地电流,保护就不能可靠动作。
回复
6楼
风平浪静02 发表于 2017-8-10 17:18 小电阻接地系统是不应该采用CT不完全星形连接方式的。小电流接地系统可以采用CT不完全星形连接方式。原因是 …谢谢师兄的指导,谢谢
回复
7楼
顶起来,顶起来
回复
8楼
顶起来
回复
9楼
顶起来,顶起来
回复