本帖最后由 翠花00 于 2017-8-11 06:42 编辑 公司接了一个住宅装修业务,让我出结构图。是一个住宅小露台,加盖混凝土封顶,项目经理说要保证顶板可以上人。我是第一次真正画图,装修公司又没有内行人指导,有点怕怕的。。。跪求指点,这样设计行吗?
本帖最后由 翠花00 于 2017-8-11 06:42 编辑
公司接了一个住宅装修业务,让我出结构图。是一个住宅小露台,加盖混凝土封顶,项目经理说要保证顶板可以上人。我是第一次真正画图,装修公司又没有内行人指导,有点怕怕的。。。
跪求指点,这样设计行吗?
12楼
做成三边支撑的也可以啊
回复
13楼
结构苦行僧 发表于 2017-8-10 15:43 做成三边支撑的也可以啊这更不好做吧!?
回复
14楼
本帖最后由 翠花00 于 2017-8-11 07:02 编辑
根据大家的指点建议,做了修改。这样做行吗???跪求指点!!!
回复
16楼
翠花00 发表于 2017-8-10 17:21 这更不好做吧!?要不就做成钢板,或者是下部压型钢板上边混凝土。钢板与原构件螺栓连接
回复
17楼
qiangxq 发表于 2017-8-11 07:48 植筋深度满足要求即可我这样设计,不计既有梁粉刷层2cm,实际板伸入梁5cm,再钢筋钻孔伸入梁5cm,共10cm,可以算满足植筋深度要求吗?跪求赐教!!!
回复
18楼
翠花00 发表于 2017-8-11 09:54 我这样设计,不计既有梁粉刷层2cm,实际板伸入梁5cm,再钢筋钻孔伸入梁5cm,共10cm,可以算满足植筋深度要 …你可以看加固规范,或者混凝土结构构造手册,里面有关于植筋深度等要求。跨度不大的话,其实不需要这么担心
回复
19楼
自己顶顶更安全!!
回复
20楼
我好像看到了一班大神
回复
21楼
如果是植筋的话,建议大直径,大间距,愚见
回复
22楼
混凝土等级建议比原结构构件提高一级
回复