水解酸化和厌氧的区别
mengniu1976
2017年08月08日 16:46:29
来自于水处理
只看楼主

水解酸化和厌氧二者原理不一样,目的也不一样,但是我对运行过程中二者的操作要点不是很了解。比如停留时间一般是多少?污泥浓度一般为多少?污泥是否回流?如何回流?设备是否加入搅拌等等的区别?另外,我想知道反硝化BOD/TN=2.86的理论来源,谢谢

水解酸化和厌氧二者原理不一样,目的也不一样,但是我对运行过程中二者的操作要点不是很了解。比如停留时间一般是多少?污泥浓度一般为多少?污泥是否回流?如何回流?设备是否加入搅拌等等的区别?

另外,我想知道反硝化BOD/TN=2.86的理论来源,谢谢


免费打赏
小新霸气哎呀
2017年08月08日 17:44:06
2楼
酸化相当于发酵,是水解细菌,酸化细菌水解不容有机物,时间短,厌氧是厌氧微生物消耗水中有机物,停留时间根据池体大小,V/Q。mlss看污水种类,污泥一般回流,看工艺打回哪个池子。其他的不太懂
回复
waitzzz
2017年08月09日 00:25:58
3楼
一个一个问题来吧。停留时间:首先,在工程应用中,别说不同工艺,同一个工艺的停留时间也是千差万别,各种标准中上下限差距很大的原因也是如此,不同的水,不同的环境,不同的操作条件,达到不同的目的,不同的出水要求,都可以去影响水力停留时间。所以水解酸化与厌氧的水力停留时间不是受工艺影响的,是受到目的影响的。难降解废水的水解酸化会很长,十几个小时也是可以的,较为简单的水水解酸化池可以作为一个调节池,那么水力停留时间可能就只有2~3个小时。厌氧更是根据污水的不同,水力停留时间作为一个设计参数,需要严格的考究。(具体的情况你需要的是工程实践类的文章与各种规范与设计手册)污泥浓度跟水力停留时间一样,可能在水解酸化中污泥浓度不作为一个设计参数,但是是需要通过设计来取得合适的污泥浓度或者通过增加填料来提高生物量。厌氧污泥浓度也是一个设计参数,同水力停留时间一样,去找规范。
污泥回流的问题,也是看实际应用中的情况。水解酸化的回流污泥可能需要在二沉池回流。初沉池一般设置在水解酸化池前,在之后没有沉淀步骤也就不存在回流的问题。厌氧的情况,不管是第二代还是第三代厌氧反应器,好像都没有设置污泥回流的事情吧?(不对的地方请指正)
搅拌的问题,不外乎水力搅拌 机械搅拌 空气搅拌。厌氧的情况基本都是水力搅拌。用上升流速去承托。水解酸化三种都是可以的。水解酸化中的空气搅拌可以控制水中的溶解氧,在长时间水解酸化的情况下保持水解反应为主,不产甲烷。
最后原理 浅一点就从能量的角度说,深一点就从电子转移的角度说。都是很容易解释出这个比例的。

yj蓝天:说的不错。



回复
mengniu1976
2017年08月09日 08:13:00
4楼
小新霸气哎呀 发表于 2017-8-8 17:44 酸化相当于发酵,是水解细菌,酸化细菌水解不容有机物,时间短,厌氧是厌氧微生物消耗水中有机物,停留时间 …谢谢。你的回答让我受益匪浅
回复
mengniu1976
2017年08月09日 08:20:01
5楼
本帖最后由 mengniu1976 于 2017-8-9 08:42 编辑 waitzzz 发表于 2017-8-9 00:25 一个一个问题来吧。停留时间:首先,在工程应用中,别说不同工艺,同一个工艺的停留时间也是千差万别,各种 …谢谢大师的教导。另外还有3个问题请教。1、麻烦给一下反硝化BOD/TN的理论推导,或者哪里有参考。本人比较较真,希望从根本上了解。2、如果一个废水目的为降解COD。现在有三中工艺:a)酸化水解+A+O.b)A+O.c)A2O.总的停留时间和O的停留时间都一样。哪一个效果最好?A2O可不可以认为是A+酸化水解+O?3、曝气生物滤池和接触氧化的根本区别。
回复
有心加用心
2017年08月09日 08:37:48
6楼
理论上水解酸化就是把发酵,控制有机物进行到产甲烷阶段,实践中就是控制停留时间
回复
santyu
2017年08月10日 16:14:23
7楼
应该再加上个预酸化,废水的B/C比可生化性对于预酸化池和水解酸化池的停留时间是有影响的,一般认为生化性好的停留时间过长会过度酸化

yj蓝天:多少时间才不会过度酸化?