请教各位:换热量2700KW,一次水38-33度,二次水32-37度。其他暂无要求,请教各位应选多大面积?型号?换热系数?流速?谢谢。
请教各位:换热量2700KW,一次水38-33度,二次水32-37度。其他暂无要求,请教各位应选多大面积?型号?换热系数?流速?谢谢。
2楼
换热面积是449平米 型号S100-IS10-451-TMTL86-LIQUID 换热系数6013/6013 流速一次侧 129.17(kg/s) 二次侧 129.16(kg/s)
北京格尔合力热能科技发展有限公司 张辉军 13161728609
回复
3楼
请问如何计算的?
回复
4楼
请问如何计算的?
具体计算是由厂家计算的,设计方只要提条件就行了~~~
流量=冷量/4.18/5=2700/4.18/5=129.1866 L/s
实际工作中把要求提给厂家就行了,具体多少换热面积,用什么型号等等,让他们算去~~~~
回复