如图,我家是集中供暖,一楼, 三组并联, B和C的下部都不热, C高度较高,上下温度差别最明显,请教各位专家,如何改善,如果把C换成矮的,能否解决问题?

如图,我家是集中供暖,一楼, 三组并联, B和C的下部都不热, C高度较高,上下温度差别最明显,请教各位专家,如何改善,如果把C换成矮的,能否解决问题?

1198402011385.JPG

ardoon
2007年12月23日 17:28:54
2楼
不好意思,刚才忘了标abc
回复
ahtk
2007年12月23日 18:25:09
3楼
因为是自然循环,c 组的循环压头最大,由供回水密度差引起,因此循环量最大,温度高
建议采用强制循环,加一台小型管道泵(4-6升/分)的就可以解决这个问题,可以不用改暖气。
热水管道敷设高度最好要比回水管道高
限制一下c组的流量
回复
hckjk
2007年12月23日 22:56:43
4楼
调节平衡减小C的流量
回复
wu.ye
2007年12月24日 11:06:35
5楼
也可考虑提高温度。                      
回复
shw-1967
2007年12月24日 11:14:39
6楼
同意3楼的意见;
自然循环也好,机械循环也罢;
上供上回的循环方式不多见.
回复
lyking84
2007年12月24日 11:21:09
7楼
同意3楼的意见;
自然循环也好,机械循环也罢;
上供上回的循环方式不多见.
回复
pgzhbwp
2007年12月24日 11:44:30
8楼
集中供暖应该是机械循环,循环不好,建议改为上供下回的循环方式
回复
lcz97144
2007年12月24日 13:59:41
9楼
暖气下部不热说明总回水管有气堵现象,要不应该热.在回水干管最高处加一个排气阀就好了.
回复
lushuier
2007年12月24日 14:22:25
10楼
我觉得是异程原因引起的 调节平衡减小A的流量 以防短路
或加大干管管径 同时考虑和户外的连接
回复
lyli00
2007年12月24日 15:42:46
11楼
水力失调,a、b供水管应加阀门
回复