2007.12讨论话题:钢筋砼结构的裂缝宽度计算
zjautocad
zjautocad Lv.7
2007年12月23日 16:34:43
只看楼主

请大家考虑一个关于规范的问题:是不是所有的水工钢筋混凝土结构都要进行限裂的计算!

请大家考虑一个关于规范的问题:
是不是所有的水工钢筋混凝土结构都要进行限裂的计算!
免费打赏
lijianfang1983
2007年12月23日 22:05:40
2楼
一般情况下,水工钢筋混凝土均应该进行限裂计算,但还应根据实际的工程规模等因素来决定
回复
ymq0591
2007年12月24日 08:35:00
3楼
这个话题不错,希望大家都参与讨论,我置顶作为2007年的结尾话题!
回复
zjautocad
2007年12月24日 12:20:17
4楼
我们目前正设计一排水箱涵,最大内水压为5m,现在施工图审查单位要求按限裂配筋计算.
我国目前正在使用的水工混凝土结构设计规范(SL/T191-96)第4.3.2中“钢筋混凝土结构构件设计时,应根据使用要求进行不同的裂缝控制验算。”此条是否说明一定要进行缝宽控制,只是根据环境条件确定缝宽限制值?
同样在第4.3.2中还有“(2)裂缝宽度验算 需进行裂缝宽度验算的结构构件,应按荷载效应的短期组合和长期组合两各情况.........规定的允许值。”
而且在7.2.1有这样一条:“对使用上要求限制裂缝宽度的钢筋混凝土构件,应进行裂缝宽度的验算,按........”。其它各条中也出现过“使用上要求限制裂缝宽度”。
我们院正在设计一钢筋混凝土结构排水箱形涵洞,施工图审查单位提出要按限裂进行配筋计算,如果按限裂进行配筋,则需增加钢筋460吨,建设单位不同意,而我院也为此多次与施工图审查单位沟通,但审查单位认为上述规范明确要求进行裂缝宽度验算,而我院与业主则认为上述规范7.2.1中明确说明了“对使用上要求.....”。
审查单位认为规范只规定了两种情况:1种是抗裂计算,另一种是限裂计算。但是规范中多处提到“对使用上要求....”
所以在此提出,请各位同行帮助分析一下,倒底是不是所有的水工钢筋混凝土结构均应该进行限裂或抗裂计算。
回复
ymq0591
2007年12月25日 10:20:49
5楼
我特地打电话咨询了一下福建省水利厅的一位教授,他的意见和审查单位一样,都要进行限裂或抗裂计算。
回复
zjautocad
2007年12月25日 17:34:46
6楼
非常感动,多多谢了!
回复
yaodebiao
2007年12月28日 23:21:37
7楼
谈谈我的看法:
结构计算过程中,通常要求计算强度、刚度与稳定(无论是木结构、钢结构还是钢筋混凝土结构)这一点,对刚参加设计工作的尤为重要。实际设计当中,大家对结构强度计算是重视的,但往往忽视刚度与稳定计算,有些结构不计算刚度与稳定,一是设计者通过对该结构以往的刚度与稳定计算经验,认为可以满足要求,而不在计算,二是通过多年的设计实践,从结构的特点与使用工况分析,根本就没有计算刚度与稳定计算必要。
我认为:结构计算过程中,不能什么都计算,也不能什么都不计算。设计过程中计算搞多了,就知道什么必须算,什么可以不算了。
多看规范还是很有必要的。
回复
menbo10
2007年12月29日 08:37:53
8楼
抗裂设计现在基本上已经不提了,代价比较大,也不合理。要不要限裂那要看你结构的要求,周围环境的要求,如果排水箱涵渗水量过大,对基础等附近的建筑物有没有影响?我们现在有些围岩好的地段,引水发电洞衬砌是不限裂的,只分析裂缝有多大,对周围岩体有否影响,对发电水量有否影响。有的甚至不是衬砌的。
回复
menbo10
2007年12月29日 08:41:22
9楼
还有,现行《水工混凝土结构设计规范》(SL/T191-96)中裂缝计算公式不大合理,你可以参照78规范或水工隧洞设计规范(DL/T5195-2004)中的公式计算,结果会小很多!
回复
xuxiao516
2007年12月29日 10:17:15
10楼
限裂抗裂设计要根据工程的重要性及对周围建筑物的影响而定
回复
zjautocad
2007年12月31日 08:47:47
11楼
但是我国目前的水利水电方面的规范有电力部的,有水利部的,有时审查单位是国电下属的,就参照DL方面的,审查单位是水利部下属的就按SL的,搞点的设计真难啊!