基本电工理论讨论:不同相位的叠加作用于哪一点?
skycreeper
skycreeper Lv.2
2007年12月23日 12:31:04
只看楼主

我们知道,不同相位的叠加可以通过向量法求出叠加以后的向量值,包括大小方向。但是这种叠加发生在哪一个点上或者那一段里呢?比如在任意一个绕组内,比如绕组a,一端接L1,另一端接L2,L1和L2大小相同,相位相差120度。这时候就产生了一个新的向量,这个新的向量在哪个位置--两端还是中间?或者是整个绕组内?

1198463377950.jpg

免费打赏
skycreeper
2007年12月23日 13:00:15
2楼
再举个例子:三相绕组作星形连接,这时候中间三相搭接的那一点是中性点,大小\方向为零。此时,如果去掉任何一相电源,剩下的两项电源就将不再平衡,产生了新的向量,在绕组内没有了中性点,这时候,新的向量的表现范围在哪里呢?是否能够通过测量找到其作用范围?比如说,测量任意一点的参数和波形?
回复
一指慢
2007年12月23日 16:10:58
3楼
单相380V的电动工具是接在二根相线上的,此时楼主如何理解?
回复
james_caom
2007年12月23日 18:07:46
4楼
这个问题教科书上有,楼主可以把这个问题拿出来讨论,但不要说教科书上没有。并且这是个电工基本理论问题。
回复
skycreeper
2007年12月23日 21:19:01
5楼
不错,的确是个基本理论问题,因为基本,所以才越想搞清楚吗。james_caom说教科书上有,我的电类和非电类书上都没有明确:新向量的作用区域在哪里?就像dexinpure说的,两相380V的电动工具中,新向量是如何发挥作用的?整个电路中是什么情况?或者直接说,一根线圈,接在两个相线中,其工作状态包括电流分量的作用范围应该如何分析?
回复
james_caom
2007年12月23日 22:43:37
6楼


如果有中性线引出,三相中去掉一相,还有两相,中性点还在。就拿照明来说,我只用三相中的一相,并不会因为我不用另外两相,中性点就不存在了。
ABC三相去掉C相后,可分别测量A、B相波形。也可测量AB线电压波形。
回复
skycreeper
2007年12月24日 09:49:36
7楼
谢谢James兄弟。我还想继续讨论这个话题。如果有中性线引出,你的说法正确。我的问题是:如果没有中性线引出呢,比如一个单相380V的变压器,它的初级线圈接在两个大小一样、相位相差120度的电源上,此时新向量作用在哪里?请看附图。
回复
skycreeper
2007年12月27日 12:56:55
8楼
继续这个问题:在上一篇的图片中,线圈以及整个回路中的电流是如何流动的?L1到L2还是反过来?此时有没有零点位?零电位在哪里?为什么?
回复
james_caom
2007年12月28日 20:06:58
9楼
如图
回复
james_caom
2007年12月28日 20:10:33
10楼


交流方向是变的。
TN 系统中,中性点就是零电位点。如果没有引出中性点,大地为零电位。
回复
james_caom
2007年12月29日 08:22:25
11楼


拿变压器来说,二次测为Y接。二次测的三相绕组,如果其中一个绕组不接负荷,比如380V负荷接在其中的两相中,变压器的中性点是接地的,中性点始终是零电位。
回复

相关推荐

APP内打开