这是什么问题
app7303
app7303 Lv.2
2007年12月22日 11:25:14
来自于采暖供热
只看楼主

小区建筑面积13280平米,96户,南北向,落地玻璃阳台(2米*4米*3米),双层玻璃,有保温,南北墙珍珠岩保温。供暖方式:两台490KW锅炉,美国列奇。现在在室外温度1-9度,情况下,每天供暖10小时,用气量每小时118方,出水温度从18度--80度,需要1小时,回水温度43度,循环泵每小时50方,扬程80米,常压运行。问题是:1、两台锅炉按说可以转换大小火,但是从来不转换,回水温度上不去,很浪费。(别的小区6吨供6.5万平米,1小时后出水达到85度,以后运行每10分钟间隔一次转换,即有40%时间是停炉或小火)

1、两台锅炉按说可以转换大小火,但是从来不转换,回水温度上不去,很浪费。(别的小区6吨供6.5万平米,1小时后出水达到85度,以后运行每10分钟间隔一次转换,即有40%时间是停炉或小火)
2、外界温度逐步下降,室内温度也在下降,不能再往上提温。(当外界温度15度时,最高连续10小时,出水90度,回水65度,房间温度24度;外界温度越低,房间同样供暖时间,从24-20-18。约来越低,再过一段时间怕在-5度时,室内达不到18度)
恳请专家指点!谢!
免费打赏
wu.ye
2007年12月24日 11:21:28
2楼
负荷损失很大,不知是系统保温问题,还是其他问题。请查各段水温,即可知了。
回复