请教关于板上部筋的问题
pwbing267
pwbing267 Lv.4
2007年12月21日 16:27:36
来自于建筑施工
只看楼主

该板用的是冷轧带肋三级钢筋。照片1中板上部分部筋为啥不是锚固在梁中的啊,而是和板的负弯矩筋搭接,这样做对吗?我认为这样做是不是错了啊?照片2中底下的红砖为啥要这样砌啊,我认为这样砌应该也不好,应该像照片3那样才行。按规范要求,照片3中应该是3皮砖的,可是他只砌2皮,这样行吗?请大家再次指教一下!非常感谢!

2007年12月21日 16:28:19
2楼
照片1
回复
pwbing267
2007年12月21日 16:29:33
3楼
照片2
回复
pwbing267
2007年12月21日 16:30:28
4楼
照片3
回复
tianwai000
2007年12月21日 17:40:41
5楼
只砌一皮和两皮 防水高度不够
回复
pwbing267
2007年12月22日 10:37:03
6楼
这是二楼室内的隔墙,还用考虑防水吗?应该不用吧?
回复
wangmingfei007
2007年12月26日 12:55:28
7楼
图一中的钢筋应该是为控制裂缝附加大,不用考虑锚固。
不知道楼主图中的板是不是露台上的,是的话那些钢筋就是温度筋,用于控制温度变化引起的裂缝。
从图中看应该就是了。
回复
pwbing267
2008年01月04日 15:28:25
8楼
不是露台的,是楼板的
回复
hzjgxlz
2008年01月04日 23:46:52
9楼
图3好象是室内呀,不需要用红砖了呀
回复
magang1982
2008年01月05日 09:36:43
10楼
图一中搭接部分钢筋为构造钢筋,主要是防止楼板开裂。因为按照现行规范计算,板中间部分区域是不需要面筋的,一般在屋面等外露部分增加温度钢筋,用于抗裂,但有些房地产公司为了控制楼板开裂,在一般楼层板中也加设了这种网片钢筋,一般搭接长度取30cm。
图二,图三中砌体组砌方式不对,一般底部应有不小于20cm高要用页岩实心砖砌筑,即3线红砖,这个规范上有的。
回复
chasedream2000
2008年01月09日 20:02:26
11楼
图里的哪个马凳是什么材料做的,我第一次见,请那位同行给介绍下啊!
回复

相关推荐

APP内打开